Gällande Elelement 400V, kabeldragning, vilken FK tjocklek ska användas?
1,5 eller 2,5 mm ?
 
Normalt kör man med 1,5 mm2 och säkrar gruppen tio Ampere. Man använder i princip alltid 1,5 mm2 till allt i vanliga bostäder, förutom till spis och ev värmepump/elpanna.
 
Det beror inte på spänningen utan på hur mycket ström du skall köra.

Hur stora säkringar skall du ha till ellementen? Du skall i de flesta fall ha 1,5 kvmm om det är säkrat med 10A, och 2,5 om det är säkrat med max 16A.
 