Jag har kopplat en ganska stor elektronisk transformator till två st halogenlampor på 10 w/st. Transformatorn är märkt 70-200 VA.

Jag tittade bara på den högre siffran när jag skulle beställa och eftersom prisskillnaden var minimal, tyckte jag att lite mer effekt inte kunde skada.

Nu har det visat sig att glödlamporna brinner av hela tiden (ca 20 h brinntid).

Kan det bero på att transformatorn är för stor? Det är en Self ET200, köpt från Elbutik.se. Jag kör den dimmrad med en dimmer avsedd att fungera med elektronska transformatorer.
 
C
70-200VA betyder att transformatorn vill ha minst 70VA belastning för att må bra. Switchade nätdelar kräver ofta en minimibelastning. Vet dock inte om det har något med att lamporna går sönder att göra, men det är väl inte helt osannolikt. Hade dock förväntat mig att transformatorn skulle ha någon sorts skyddskrets som skulle resultera i att det inte skulle hända någonting alls. Den måste ju rimligtvis hantera situationen att en eller flera lampor går sönder utan att skjuta sönder de kvarvarande.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.