Nej klart de inte ska vara av metall.J Johan456 skrev:
Däremot är det ett krav på att du ska ha med en ledare ansluten till jord med i röret om röret ligger närmare än 5cm från badrummet insida. Jordfelsbrytare krävs redan för värmekabeln.
Jaha, jag tolkade som att du pratade om att skydda ledningar mot mekanisk åverkan. Att lägga dem i ett jordat metallrör är en metod. Då normalt alla nya grupper i badrummet är jordade och jordfelsbrytare ska finnas är det inget problem. Äldre ojordade grupper som betjänar andra utrymmen påverkas inte av badrumsrenoveringen. Men jag missuppfattade dig.K kanonkula skrev: