Jag håller som bäst på att smälla upp lite extra innerväggar för att bygga en klädkammare och har då stött på ett par problem/funderingar som relaterar till bilderna längst ned i detta inlägg:
1) En av innerväggarna hamnar mitt för en kopplingsdosa så jag har inte kunnat smälla upp sista regeln där. Hur ska jag göra med regeln för att inte sätta allt för mycket käppar i hjulet för elektrikern som kommer om en vecka?
2) Brytaren och dimmern på bilden hamnar på fel sida väggen och skulle behöva flyttas ca 4 meter till höger. Hur hanterar man det? Fräser man spår för elrör genom gips och OSB? En tanke jag har haft är att sätta z-wavepuckar bakom bakom befintliga dimmers och brytare och gruppera med nya dimmers/brytare på önskat ställe. Hur ska jag tänka i valet av lösning?
3) Jag har ett önskemål om att ha eluttag på ett par ställen i klädkammaren och det vore smidigt om man kunde dra vidare därifrån. Till vänster på andra bilden kommer det bli en tunn vägg. Om jag lämnar den öppen på insidan, kan en normalhändig elektriker då dra vidare från den uttaget för att sätta fler uttaget eller är det en orimlig förväntning?
1) En av innerväggarna hamnar mitt för en kopplingsdosa så jag har inte kunnat smälla upp sista regeln där. Hur ska jag göra med regeln för att inte sätta allt för mycket käppar i hjulet för elektrikern som kommer om en vecka?
2) Brytaren och dimmern på bilden hamnar på fel sida väggen och skulle behöva flyttas ca 4 meter till höger. Hur hanterar man det? Fräser man spår för elrör genom gips och OSB? En tanke jag har haft är att sätta z-wavepuckar bakom bakom befintliga dimmers och brytare och gruppera med nya dimmers/brytare på önskat ställe. Hur ska jag tänka i valet av lösning?
3) Jag har ett önskemål om att ha eluttag på ett par ställen i klädkammaren och det vore smidigt om man kunde dra vidare därifrån. Till vänster på andra bilden kommer det bli en tunn vägg. Om jag lämnar den öppen på insidan, kan en normalhändig elektriker då dra vidare från den uttaget för att sätta fler uttaget eller är det en orimlig förväntning?
Öppna upp väggen och flytta/skarva rör och dosor, du kan låta bli att sätta regeln för och skivan på insidan av garderoben så att dosan blir åtkomlig och så att man kan jobba i den. Kopplingspunkter får inte byggas in.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Jag glömde kanske nämna att jag avskyr att spackla gipsE elmont skrev:
Absolut. Det är bara det att han inte har tid nu och jag skulle vilja bygga så mycket som möjligt under denna helgen.R RoBo skrev:
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Önskemålet är att få tips på en bra förberedelse istället för att behöva hitta på en egen skitlösning. Med andra ord - hur hade ni som kan sådant här gjort själva? Om det enda rätta svaret är att öppna upp de befintliga väggarna så att elektrikern kan dra om det hela så är det så det får bli.E elmont skrev:
Sorry, men rätt svar är det elmont gav. Flytta dosan eller låt bli att montera skiva längst in.
Samma gäller för brytarna. Öppna väggen och skarva slang + ledare.
Själv hade jag försökt sätta väggen 20 cm åt höger men det kanske inte går av någon annan anledning.
Samma gäller för brytarna. Öppna väggen och skarva slang + ledare.
Själv hade jag försökt sätta väggen 20 cm åt höger men det kanske inte går av någon annan anledning.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Tack för svaren, då vet jag vad som gäller. Väggen hamnar där den hamnar pga. att den är en förlängning av en befintlig vägg.
Jag planerar att sänka taket på andra sidan väggen med kopplingsdosorna. Skulle det vara möjligt för elektrikern att göra dragning för t.ex. brytare i det taket och gå in högst upp på väggens baksida och sen dra ned till önskad position och fiska ut för brytare på framsidan?
Jag planerar att sänka taket på andra sidan väggen med kopplingsdosorna. Skulle det vara möjligt för elektrikern att göra dragning för t.ex. brytare i det taket och gå in högst upp på väggens baksida och sen dra ned till önskad position och fiska ut för brytare på framsidan?
Ett alternativ kanske är att vända på kopplingsdosorna så de hamnar på andra sidan väggen om det är möjligt?
Det man behöver göra är att såga upp gipset runt dosorna på den sidan väggen vi ser och sedan borra nya 80 mm hål ifrån andra sidan och sätta två nya dosor.
Då slipper man dra om trådar.
Brytarna kan man lösa med trådlösa varianter. Tex Eltakos batterilösa varianter.
Det man behöver göra är att såga upp gipset runt dosorna på den sidan väggen vi ser och sedan borra nya 80 mm hål ifrån andra sidan och sätta två nya dosor.
Då slipper man dra om trådar.
Brytarna kan man lösa med trådlösa varianter. Tex Eltakos batterilösa varianter.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Det där är inte så dumt tänkt! Antar att det hänger lite på om dosorna sitter bottnade mot kortlingar eller om de sitter sidomonterade i stående regel?E EyEr0n skrev:Ett alternativ kanske är att vända på kopplingsdosorna så de hamnar på andra sidan väggen om det är möjligt?
Det man behöver göra är att såga upp gipset runt dosorna på den sidan väggen vi ser och sedan borra nya 80 mm hål ifrån andra sidan och sätta två nya dosor.
Då slipper man dra om trådar.
Brytarna kan man lösa med trådlösa varianter. Tex Eltakos batterilösa varianter.
Det går tyvärr inte hem hos frun i husetF FRS05 skrev:
Det spelar ingen roll hur dosorna idag sitter fast inne i väggen då man ändå öppnar upp runt dosorna och och tar bort de gamla, alternativt återanvänder dem.Karl_Pedal skrev:
En fullösning som jag egentligen inte borde skriva här men gör det ändå.
Borra bara upp två nya 80 mm hål över på andra sidan väggen som linar upp med dessa två dosor.
Skär ur botten på dosan, och sätt igen dem från "garderobshållet" alltså den sidan man ser på bilden.
Vipps så har du öppningarna i dosorna i andra rummet.
För att få ut var du ska borra med dosfräsen från andra sidan så borrar du bara från denna sidan i centrum på dosorna med ett 5 mm borr.
Inte så snygg lösning men det är upp till dig och din elektriker.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Väggen är bärande och är nog för tjock för att det ska gå att göra fulingen men jag måste ge poäng för innovativt tänk 
Sätter man en ROT-dosa på baksidan sen eller är det att föredra en "vanlig" spikad?
Sätter man en ROT-dosa på baksidan sen eller är det att föredra en "vanlig" spikad?
Det ska inte bara vara ett "bottenlöst hål" utan det ska vara så att det går arbeta i dosan. Men ärligt, hur besvärligt är det egentligen att göra det riktigt på en gång? Lite hål i väggen så att man kommer åt att flytta dosorna och ev dra om dom trådar som blir för korta. För att sedan sätta tillbaka dom bitar man fick såga bort.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Ja det får nog bli ett riktigt utförande. Har lite idéer på hur det kan kombineras med taksänkning bakom den aktuella väggen.
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Hur bör golv kapas upp vid bygge av innervägg?