4 015 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
El till uthus och ytterbelysning, tänker jag rätt?
Medlem
· Göteborg
· 36 inlägg
Ok. Ska försöka så bra som möjligt.
Vill använda kabeln till uthuset då jag ändå ska ordna ström dit. Och då är det enklare att dra vidare därifrån.
Ska gräva för tre belysningsarmaturer utomhus.
Kabelskyddsrör grävs ner för dessa och dras vidare till ett uthus.
Kabel som läggs i röret är RV-K 3G1,5 (ca 50m)
Från uthuset är det redan draget en EKKJ 3x4/4 (ca 30m) vidare in till huset.
Denna kabel är i nuläget inte inkopplad på någon sida.
Kopplingsdosor i bägge ändar för att koppla vidare.
Eller ska man sätta en egen central i uthuset?
Behöver också dra en eklk/eqlq (25m) vidare i huset för att nå elcentralen.
Tänker då att använda 3g2.5mm eller räcker det 3g1.5 då jag inte kommer avsäkra det högre än 10A.
Elcentral -> EKLK 3g2.5 -> EKKJ 3x4/4 (ligger nedgrävd redan)-> RV-K 3g1.5 (i rör)
Elcentral -> EKLK 3g2.5 -> EKKJ 3x4/4 (ligger nedgrävd redan)-> Elcentral -> RV-K 3g1.5 (i rör)
Tycker själv att det blir en ful installation med mycket olika dimension på kablar.
Tips och råd emottages
/Magnus.
Vill använda kabeln till uthuset då jag ändå ska ordna ström dit. Och då är det enklare att dra vidare därifrån.
Ska gräva för tre belysningsarmaturer utomhus.
Kabelskyddsrör grävs ner för dessa och dras vidare till ett uthus.
Kabel som läggs i röret är RV-K 3G1,5 (ca 50m)
Från uthuset är det redan draget en EKKJ 3x4/4 (ca 30m) vidare in till huset.
Denna kabel är i nuläget inte inkopplad på någon sida.
Kopplingsdosor i bägge ändar för att koppla vidare.
Eller ska man sätta en egen central i uthuset?
Behöver också dra en eklk/eqlq (25m) vidare i huset för att nå elcentralen.
Tänker då att använda 3g2.5mm eller räcker det 3g1.5 då jag inte kommer avsäkra det högre än 10A.
Elcentral -> EKLK 3g2.5 -> EKKJ 3x4/4 (ligger nedgrävd redan)-> RV-K 3g1.5 (i rör)
Elcentral -> EKLK 3g2.5 -> EKKJ 3x4/4 (ligger nedgrävd redan)-> Elcentral -> RV-K 3g1.5 (i rör)
Tycker själv att det blir en ful installation med mycket olika dimension på kablar.
Tips och råd emottages
/Magnus.
Ja, du har rätt. Det blir fult. Och fel.
Du måste med den kabellängden räkna på utlösningsvillkoret. Bara 50m 1,5 kvmm kabel är för långt för en 10A säkring (dvärg, ev klarar du det med en diazed). Sen tillkommer alla de andra kablarna.
Ang central kan du ändå inte dra trefas då EKKJn har för klen area för att köra PEN, så du måste använda en av ledarna som nolla. Du kan då lägga ut max en tvåfasgrupp, alt en direktfas och en tändtråd till din utebelysning.
Inne från EKKJ till centralen skulle jag dra minst 4kvmm men i realiteten blir det nog 5G6 då det är en vanligare kabel. Du bör inte gå ner i area, bl.a. för att det inte är brukligt och man ska undvika konstiga lösningar i möjligaste mån.
En behörig elektriker kan hjälpa dig att göra detta bra, rätt och lagligt, just sayin'.....
Edit: Välkommen till forumet!
Du måste med den kabellängden räkna på utlösningsvillkoret. Bara 50m 1,5 kvmm kabel är för långt för en 10A säkring (dvärg, ev klarar du det med en diazed). Sen tillkommer alla de andra kablarna.
Ang central kan du ändå inte dra trefas då EKKJn har för klen area för att köra PEN, så du måste använda en av ledarna som nolla. Du kan då lägga ut max en tvåfasgrupp, alt en direktfas och en tändtråd till din utebelysning.
Inne från EKKJ till centralen skulle jag dra minst 4kvmm men i realiteten blir det nog 5G6 då det är en vanligare kabel. Du bör inte gå ner i area, bl.a. för att det inte är brukligt och man ska undvika konstiga lösningar i möjligaste mån.
En behörig elektriker kan hjälpa dig att göra detta bra, rätt och lagligt, just sayin'.....
Edit: Välkommen till forumet!
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 853 inlägg
Ledningsdimensionering börjar alltid med belastningen, dvs önskat effektuttag. Det går inte att välja kabel och säkring innan man vet hur mycket man behöver belasta dem med!
Belysningen borde inte innebära någon hög belastning såvida du inte tänkt dig 3 x 1 kW halogen... Men uthuset, hur högt effektuttag kommer att behövas där? Ledningens area till uthuset lär ju räcka till, om det verkligen är 4 mm² som är en ovanlig area. Det ska dock väljas en lämplig säkring i matande central, och beroende på önskad belastning kanske du behöver en säkring till med lägre märkström i uthuset till belysningen.
Denna blandning av areor är ju inte riktigt bra, men det går bara man märker upp gruppen i centralen vad som gäller.
Om man summera resistansen i alla dessa ledningar får jag 25*2*0.0183/2.5 + 30*2*0.0183/4 + 50*2*0.0183/1.5 = 1.86 ohm, det är ganska mycket... Du behöve mao så grov kabel som möjligt.
Man behöver räkna fram en kortslutningsström här, och då behöver resistansen i ledningar fram till centralen i huset tas med, förimpedansen. Med tanke på de ledningslängder vi har här så bor du troligen på landet med ett eventuellt svagt nät. Kanske har du också en lång ledning mellan mätarskåp och central i huset. Om du söker på vattenkokarmetoden här på forumet så beskrivs en metod för hur du själv kan mäta upp förimpedansen i matande central.
Säg att du har en förimpedans på 1 ohm i centralen, det blir 2.86 ohm totalt vilket ger kortslutningsströmmen 230 V / 2.86 ohm = ca 80 A i kabeln längst bort. Men detta räcker inte, vi behöver lite säkerhetsfaktorer för varma kablar och spänningsvariationer i nätet så vi drar bort säg 25 %, kvar blir ca 60 A. Det ger en högsta säkring på 6 A. Behöver du mer effekt i uthuset så kan det gå med 10 A säkring i huset och 6 A i uthuset.
Finns det en jordfelsbrytare i centralen? I vilket fall kan det vara bra med en separat JFB till utebelysning då det finns risk att de förr eller senare kommer orsaka ett jordfel pga regn och getingbon i socklarna.
Men som sagt, mer uppgifter behövs här. Förresten är detta ett jobb för en elektriker.
Belysningen borde inte innebära någon hög belastning såvida du inte tänkt dig 3 x 1 kW halogen... Men uthuset, hur högt effektuttag kommer att behövas där? Ledningens area till uthuset lär ju räcka till, om det verkligen är 4 mm² som är en ovanlig area. Det ska dock väljas en lämplig säkring i matande central, och beroende på önskad belastning kanske du behöver en säkring till med lägre märkström i uthuset till belysningen.
Denna blandning av areor är ju inte riktigt bra, men det går bara man märker upp gruppen i centralen vad som gäller.
Om man summera resistansen i alla dessa ledningar får jag 25*2*0.0183/2.5 + 30*2*0.0183/4 + 50*2*0.0183/1.5 = 1.86 ohm, det är ganska mycket... Du behöve mao så grov kabel som möjligt.
Man behöver räkna fram en kortslutningsström här, och då behöver resistansen i ledningar fram till centralen i huset tas med, förimpedansen. Med tanke på de ledningslängder vi har här så bor du troligen på landet med ett eventuellt svagt nät. Kanske har du också en lång ledning mellan mätarskåp och central i huset. Om du söker på vattenkokarmetoden här på forumet så beskrivs en metod för hur du själv kan mäta upp förimpedansen i matande central.
Säg att du har en förimpedans på 1 ohm i centralen, det blir 2.86 ohm totalt vilket ger kortslutningsströmmen 230 V / 2.86 ohm = ca 80 A i kabeln längst bort. Men detta räcker inte, vi behöver lite säkerhetsfaktorer för varma kablar och spänningsvariationer i nätet så vi drar bort säg 25 %, kvar blir ca 60 A. Det ger en högsta säkring på 6 A. Behöver du mer effekt i uthuset så kan det gå med 10 A säkring i huset och 6 A i uthuset.
Finns det en jordfelsbrytare i centralen? I vilket fall kan det vara bra med en separat JFB till utebelysning då det finns risk att de förr eller senare kommer orsaka ett jordfel pga regn och getingbon i socklarna.
Men som sagt, mer uppgifter behövs här. Förresten är detta ett jobb för en elektriker.
Medlem
· Göteborg
· 36 inlägg
Huset ligger på landet. Har tidigare varit 63A på ingående faser då verksamheten behövde det. Men är bara 16A i nuläget. Denna central sitter på en ladugårdsvägg ca 50m från bostadshuset.(kabeldimension till bostadshus vet jag inte). Elen ska dras från centralen i bostadshuset.
Jordfelsbrytare finns.
Enfas kommer det bli då styrningen till lamporna kommer sitta i uthuset.
Är vanliga stolpar med E27 sockel som ska monteras. Så säg Max 1A här.
Stolparna kommer sitta med ca 10-15m mellanrum.
Angående el i uthuset, element ska in i ett rum för lite extravärme på våren (ska driva upp plantor), samt lite belysning. Gissar på Max 6A.
25M 30M 50M
Elcentral JFB ->10A-> EKLK 3g2.5 -> EKKJ 3x4/4 (ligger nedgrävd redan)->
Uthus Central JFK ->6A-> RV-K 3g1.5 (i rör)
Uthus Central JFK ->6A-> eklk 3g1.5el i uthus
Verkar detta mer förståndigt?
Jordfelsbrytare finns.
Enfas kommer det bli då styrningen till lamporna kommer sitta i uthuset.
Är vanliga stolpar med E27 sockel som ska monteras. Så säg Max 1A här.
Stolparna kommer sitta med ca 10-15m mellanrum.
Angående el i uthuset, element ska in i ett rum för lite extravärme på våren (ska driva upp plantor), samt lite belysning. Gissar på Max 6A.
25M 30M 50M
Elcentral JFB ->10A-> EKLK 3g2.5 -> EKKJ 3x4/4 (ligger nedgrävd redan)->
Uthus Central JFK ->6A-> RV-K 3g1.5 (i rör)
Uthus Central JFK ->6A-> eklk 3g1.5el i uthus
Verkar detta mer förståndigt?
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 853 inlägg
63 A borgar ju för ett ganska starkt nät, eller att du är ganska ensam på ledningen. Men 50 meter mellan mätarskåp och elcentral i huset tar ned detta ganska mycket. Troligen har du ändå en förimpedans på under 1 ohm i centralen, men att mäta är att veta. Det finns en dagsfärsk tråd i ämnet.
För övrigt är din ansats god, det blir bättre med en liten elcentral i uthuset som tar hand om areaminskningen. Då "ser" husets central denna inledande 2.5 mm² - att den övergår i 4 mm² innebär ju ingen försämring.
För övrigt är din ansats god, det blir bättre med en liten elcentral i uthuset som tar hand om areaminskningen. Då "ser" husets central denna inledande 2.5 mm² - att den övergår i 4 mm² innebär ju ingen försämring.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 853 inlägg
ACEFLEX heter så, även benämnd N1XV-K.
Klicka här för att svara
