Om jag förstår frågan rätt så vill du alltså dra FK i ett rör därdet redan går trådar som hör till en annan grupp?
I så fall är det inte lämpligt, ev. är det tom otillåtet. Men som sagt inget man gör.
Man skall/får inte blanda ledningar som hör till olika grupper i samma rör eller dosa.
Dessutom så är det rent praktiskt väldigt svårt att få in 3 extra trådar i ett rör där du redan har 3 trådar. Man brukar ange max 5 st 1,5 kvmm trådar i ett 16mm rör (den vanligaste dimensionen).