Jag bor i lägenhet och har en 1 fas elcentral. Inkommande nolla & fas. TN-C
För ett antal år sen var elektrikern här och koppla in en tvättmaskin på en extra 10A säkring sidan om den gamla proppcentralen.
Det spikades upp en EKK (tror jag) längs väggen och garderober in i tvättstugan

Nu är det dax att renovera och då kommer min fråga, är det tillåtet att dra FK i befintliga VP rör till den närmsta dosan och sen övergå till EKK in till tvättmaskinen.
 
Om jag förstår frågan rätt så vill du alltså dra FK i ett rör därdet redan går trådar som hör till en annan grupp?

I så fall är det inte lämpligt, ev. är det tom otillåtet. Men som sagt inget man gör.

Man skall/får inte blanda ledningar som hör till olika grupper i samma rör eller dosa.

Dessutom så är det rent praktiskt väldigt svårt att få in 3 extra trådar i ett rör där du redan har 3 trådar. Man brukar ange max 5 st 1,5 kvmm trådar i ett 16mm rör (den vanligaste dimensionen).
 