Hej,

Vi har elgolvvärme i badrummet (4m2) som har slutat att fungera. Installationen är hyfsat ny, från 2002. Jag har pratat med några firmor och gjort lite mätningar och kom fram till att golvgivaren var trasig. Jag köpte ny givare och termostat och kopplade in, men ingen värme.... Jag har ohm mätt värmelabeln till 360ohm, och jag har även verifierat att jag har spänning på kabeln när termostaten slagit till. Kan resistans värdet på kabeln stämma? Alla ideer mottages tacksamt!

//Magnus
 
vad är det för fabrikat o längd på slingan
 
När installationen utfördes skall du ha fått dokumentation på bla. mätvärden på Isolation och resistans.
Jämför med dessa.
 
Med din uppgift på 360 ohm så får jag det till att din effekt på slingan är endast 134W. Kan det stämma.
 
har du installerat den själv?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.