Jag undrar vilken kabel,skärmen som kan får används till penledare i en ekkjkabel,då kravet är 10mm2 penledare (servisledning) vid kabeltyp 4*10/10 och 4-ledarsystem.
 
4*10/10 skall du ha om du skall använda 5ledarsystem 3fas+nolla+jord

edit. skrev med "/" för att visa att det var skärmen som var jord, kunde förväxlas ja ::)

Skall du köra med PEN räcker det med 3*10/10
 
S
citactiva skrev:
4*10/10 skall du ha om du skall använda 5ledarsystem 3fas+nolla/jord
3 faser + nolla + jord men med detta femledarsystem räcker det med en EKKJ 4x6/6.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.