29 952 läst ·
20 svar
30k läst
20 svar
EKKJ eller annan kabel?
Sida 1 av 2
Hej! Har ett fristående gammalt garage som ligger ca 15 m från vårat hus. Nu är det så att det finns ingen el i detta garage så jag hade tänkt att dra in det. Hade tänkt att dra EKKJ för att lägga i marken och sen fästa den i golvbjälklaget i huset för att sen gå in i centralen, ikoppling låter jag naturligtvis en elektriker göra, men jag undrar nu finss det nån anna sorts kabel man kan dra eller är det bara EKKJ som är godkänd för markförläggning? Var köper man det till ett vettigt pris, Jula, Biltema, CO eller är det bara skit där?
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Smidig hantering, samt pris är väl det du funderar över.? Motfrågan är då, i vilken dimension ska kabeln vara, eller snarare, hur hade du tänkt mata och säkra garaget? N1XV hittar du nog inte i 'konsumentbutikerna' som CO, Jula och Biltema. De har däremot garanterat EKKJ i de lägre dimensionerna. Du lär inte hitta något som kan uppfylla 10 mm PEN-ledare där. Men Biltema har ganska ok priser på det som finns.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/kabelinstallation/Jordkabel/
Jag upplever inte små dimensioner (t.ex. 2,5 mm) av EKKJ svårjobbade direkt.
Ska du ha större dimensioner och kanske beställa ändå, är www.elbutik.se alt. www.expressel.se ok på kabel.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/kabelinstallation/Jordkabel/
Jag upplever inte små dimensioner (t.ex. 2,5 mm) av EKKJ svårjobbade direkt.
Ska du ha större dimensioner och kanske beställa ändå, är www.elbutik.se alt. www.expressel.se ok på kabel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 926 inlägg
Alltså skall en 5-ledare väljas här. 15 meter 2.5mm² i mark torde inte skapa några större frågor kring utlösningsvillkor eller strömvärde om den avsäkras med 16A. Det kanske t.o.m räcker med 10A.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 926 inlägg
Så grov kabel ska väl inte behövas. Fast jag bör kanske tillägga att 6mm² är praxis som minimum för en huvudledning (5-ledare).
Hmm...är du säker på det för när Vattenfall är inblandade så är det 10mm2 och rör som är släta på insidan som gäller. är det bara lokalt och för vattenfall tro?Bo.Siltberg skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Då rör det sig ju om servisledning, B.S menar huvudledning före centraler allmänt, där standarden rekommenderar 6mm². Men det finns inget krav på minimiarea annat än 1.5mm² som är minsta tillåtna vid fast förläggning, så 5G1.5mm² som huvudledning är också invändningsfritt men opraktiskt.Glufsglufs skrev:
Jag ska inte ha några större belastningar i garaget, kunna köra en vinkelslip, cirkelsåg och liknande maskiner, ev nån 3 fas maskin då och då, så jag hade tänkt att sätta in ett kombiuttag i garaget. Centralen har flera grupper fria och dom kan avsäkras upp till 16A. Så om jag fattat det rätt kan jag klara mig med en EKKJ 5 ledare här 2,5? Totalsträckan blir ungefär 30 m.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 926 inlägg
EKKJ 4x2.5+2.5mm² avsäkrad med 16A duger gott. Totalsträckan 30m innefattar de kablar som går från centralen i garaget? Även det kommer att fungera om du inte bor ute i skogen med väldig klent med ström.
