Har en fråga mest för min nyfikenhet: Till min tvättmaskin/Torktumlare går det idag en EKK Light 4*1,5.
Jag kan ju inget om el, så denna fråga kanske ter sig löjlig, men hur fasiken funkar det egentligen?
4*1,5 består ju av en jord, en nolla och två faser. Jag kan förstå att det räcker med en jord, men borde man egentligen inte ha två nollor? Vi har ju ändå växelström, vilket gör att i (min egna) teorin så borde nollan förse ström till två maskiner (25 gånger per sekund). Min torktumlare drar 2400 watt och vad jag minns från någon enstaka lektion från svärfar som är elektriker så drar man max 2400watt i en 1,5 (10amp * 240volt) och 3600watt i en 2,5 (16amp * 240 volt).

Är jag helt ute och cyklar? Kan någon vänlig själ reda ut detta? Och för att förekomma alla frågor: Yes, jag har ingen som helst koll på detta.
 
För det första är det 230V, så räkna med det istället i dina uträkningar :p
Nej det räcker bra med en nolla..:D
 
Jag sa ju att jag var rudis :)
 
Vid 50 Hz har du (på en fas) 50 hela perioder per sekund...en period består av en sinusvåg som når båda max. positiv och max. negativ spänning...mao. max. ström 100 ggr per sekund.
Då perioderna i dom övriga faserna är tidsmässigt förskjutna blir inte heller strömmen i nollan för hög.

FLKR
 
Se där! En förklaring jag köper! Tack för den!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.