Hej!

Nu kommer en dum fråga från mig :)

Vi har värmepump (bergvärme). Villa från 1968. Nu har vi fått bjälklaget på vår kallvind isolerat. Tidigare var det ca 5cm isolering på bjälklaget. Nu är det 55-60cm sprutisolering. Med detta är det tänkt att vi ska spara lite pengar. Eftersom vår värmepump endast har en utegivare så misstänker jag att jag helt sonika måste sänka inomhustemperaturen på pumpen för att detta ska få effekt?
 
På de reglerutrustningar jag känner till så ställer man in vilken kurva som ska användas där en kurva högre stigning är för sämre isolerade hus. Har du sådan reglering så ska kurvan justeras till en lägre stigning.

Vad menar du med inomhustemperatur på pumpen?
 
hur du gör beror ju på vilkan värmepump du har, nått som du glömt att skriva!
 
ta en bild på pannan.... eller en liten ledtråd med ett namn på pannan :-)
 
Självklart ska du sänka kurvan lite nu när du fått mössa på huset....
Huset släpper inte ut värmen till kråkorna längre..billigare och bättre.
Sänk kurvan lite i taget tills du är nöjd. Din tilläggsisolering spar bra med pengar.
Folk brukar undra varför man kan ha en lägre kurva i norrland än i skåne ???
Jo man bygger hus som är mer isolerade där uppe...helt enkelt.;)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.