U Uffe6 skrev:
Huvudcentralen bryter för allt ink undercentral.
Samt undercentralen för sig?
Titta bara logiskt på det. Om jordfelsbrytaren i huvudcentralen bryter allt inklusive undercentralen. Varför skall du då alls ha en jordfelsbrytare i undercentralen. Då skyddas den ju redan.
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
U Uffe6 skrev:
Avemo och Pacman har inte samma upplägg här.

O ena sidan ha huvudcentralen som bryter för allt utom undercentral. Och undercentral för sig.

ELLER
Huvudcentralen bryter för allt ink undercentral.
Samt undercentralen för sig?
Du får börja med som nämnts många gånger nu att lägga det så att varje JFB bara bryter den central den sitter i. Sen kan du som pacman har det lägga kyl på eget skydd sk PSA med säkring och JFB i samma komponent. Att undanta värmen är oftast vettigt.

Du har som sagt allt på plats för att enkelt koppla om och skilja centralerna åt.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
Man skall inte ha jfb i serie, helt onödigt, det är ändå den första i serien som löser ut vid fel. En undercentral med egen jfb skall kopplas utanför jfb där den matas
 
  • Gilla
_Elman_ och 1 till
  • Laddar…
Magnus E K
pacman42 pacman42 skrev:
Jag hade lagt kylen på en separat kombinerad JFB och säkring. Hmm, jag har ju redan så i min central...
Men då upptäcker du ju inte att den löst ut förrän du blir hungrig.
 
  • Gilla
  • Haha
Bengt65 och 1 till
  • Laddar…
Magnus E K
Hm, håller med om att man normalt inte har jordfelsbrytare efter varandra. Men med tanke på att jordfelsbrytare ofta testas alltför sällan och kan sluta fungera (så de ej löser ut) så blir det ändå en viss ökad säkerhet av att ha flera "onödiga", räcker att minst en fungerar.
 
Jag skulle rekommendera att ha uttag utomhus på egen, uppvärmning på egen sedan resten på egen. 9 fall av 10 är det pga uttag utomhus som jfb löser ut
 
Mikael_L
Då kontrar jag med att jag skulle ha uppvärmning utan JFB (dock inte stickproppsanslutna radiatorer, de får inte vara utan JFB)
Jag skulle ha en JFB för allt utomhus, och övriga maskiner som har en tendens att krångla med läckströmmar, typ spis, DM, TM på samma JFB.

Sen resten på en egen JFB, detta är "säkra grupper, dvs med utrustning med mycket låg risk för läckströmmar, (kyl och frys kommer nog själva utgöra de största riskerna för jordfel här)
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
Ni får ursäkta all dumma frågor nu. Men är såklart inte en elektriker.

När JFB utlöser i huvudcentralen. Går ju undercentralen (inte nödvändigtvis JFB måste kolla detta) men då undercentralen är en 20A propp i huvudcentralen så blir det ju så.

Så ni menar att jag skall bryta ut undercentralens propp o lägga den utanför huvudcentralens JFB?
 
Mikael_L
U Uffe6 skrev:
Ni får ursäkta all dumma frågor nu. Men är såklart inte en elektriker.

När JFB utlöser i huvudcentralen. Går ju undercentralen (inte nödvändigtvis JFB måste kolla detta) men då undercentralen är en 20A propp i huvudcentralen så blir det ju så.

Så ni menar att jag skall bryta ut undercentralens propp o lägga den utanför huvudcentralens JFB?
Det är antagligen skälet att det ser ut som det gör.
Du har väl en central med porslinssäkringar där, och de är ju ofta mer eller mindre omöjliga att dela upp så en eller några säkringar inte är under JFB, medan resten är det.

Måste det vara säkringar till den ledningen då?
Är det 4 mm2 area? Ovanligt om det inte är väldigt gammalt.
 
U Uffe6 skrev:
Ni får ursäkta all dumma frågor nu. Men är såklart inte en elektriker.

När JFB utlöser i huvudcentralen. Går ju undercentralen (inte nödvändigtvis JFB måste kolla detta) men då undercentralen är en 20A propp i huvudcentralen så blir det ju så.

Så ni menar att jag skall bryta ut undercentralens propp o lägga den utanför huvudcentralens JFB?
Lägg in lite bilder på de olika ställena så är det enklare att säga något anpassat för ditt fall. Oavsett ska det mycket till om det inte enkelt går att skilja det som nämnts tidigare.
 
Elektrisk undercentral med kopplingskablar och brytare mot en grå vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Undercentralen
 
Elektrisk huvudcentral med säkringar och ledningar monterade på vägg med gula och rosa färger.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Huvudcentral
 
Gammal elcentral med porslinssäkringar och flera kablar anslutna.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Bild av en jordfelsbrytare (JFB) monterad på en vägg med flera säkringar och kablar synliga.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
JFB
 
U Uffe6 skrev:
[bild]Undercentralen
Är det 4 eller 6 mm² strl på matning? Om 6 mm² kan man ansluta den till huvudbrytaren i huvudcentral istället för säkring på så sätt kommer den utanför jfb
 