Hur får jag ingångs fördröjning på sektion
2 - 4 - 7 någon som kan formelen jag ska slå in ?
Tacksam för svar
 
*8 [inst.kod] 001
Nu knappar du in val för varje sektion med två siffror. Första två siffrorna för sektion 01 andra två för sektion 02 osv
00 = sektion används ej
01 = fördröjd inbrott tid 1
02 = fördröjd inbrott tid 2
03 = direktlarmad inbrott
04 = passer inbrott (blir fördröjd bara om en 01/02:a öppnats innan)
 
Äsch...lättare med en bild
Skärmdump av ett dokument med rubriken "Systemprogrammering" som listar olika sektionstyper, funktioner och systemkoder för säkerhetssystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Tänk på att om någon sektion är trådlös och du ändrar sektionstypen måste den aktiveras som trådlös igen genom att tända 8:an i sektionsvalet.
Dvs sekvens 101 för sektion 1, 102 för sektion 2 osv
 
Tackar
Erik Hellgren
Har löst problemet nu ikväll sen du förklarat hur jag skulle gå till väga
Tur det finns detta forum och hjälpsamma mänskor så vi amatörer också kan lyckas med dessa larm problem (y):D:cool:
 
  • Gilla
Mats och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.