Det är en säkerhetsventil som har utlösningstryck på 2,5 bar.
Ibland kan det räcka med att motionera ventilen några gånger (öppna & stänga den genom att vrida på ratten). Om inte det hjälper så är det byte som gäller.
Men du behöver även fylla på vatten i systemet.
Ibland kan det räcka med att motionera ventilen några gånger (öppna & stänga den genom att vrida på ratten). Om inte det hjälper så är det byte som gäller.
Men du behöver även fylla på vatten i systemet.
Om säkerhetsventilen på 2,5bar börjar läcka när du har 1,5bar i systemet så är det en av två saker.A AddeAdd skrev:
Antingen är ventilen kass, eller så har du något smuts i den.
Smuts kan ibland sköljas bort som redan nämnts ovan.
Om trycket börjar öka uppåt tex som den var nyligen på 1,5 bar ska jag bara låta det vara eller ska jag tappa genom säkerhetsventilen så det kommer till 1 bar igen som de flesta säger att drt ska normalt ligga på?Krilleman skrev:
1,5 är inga problem för en vanlig villa. Speciellt inte om du har två våningar.A AddeAdd skrev:
Även fast 1,0 är mer normalt.
Men trycket ska ju inte öka om du inte värmer vattnet.
Då kan det vara annat fel, tex läckande påfyllningsventil.
Klicka här för att svara
