Ja, den borde funka, dock så lämnar den lite högre spänning än vad som tillåtet i belysningsanläggningar för klenspänning (max 120 VDC).
 
snaggletooth skrev:
Ja, den borde funka, dock så lämnar den lite högre spänning än vad som tillåtet i belysningsanläggningar för klenspänning (max 120 VDC).
Det var lite lustigt för såhär står det i en annan tråd:
Bo.Siltberg skrev:
Så länge det är 12 V (< 50 V) och samtidigt mindre än 10 A eller 200 VA så får du göra som du vill. En RKUB kommer säkert att hålla lamporna livslängd.
Du skriver VDC och Bo VA, är det skillnad på dem?

Jag vill inte göra något som är emot regler och försäkringsbolag.
 
Nja, den text du refererar till handlar om var gränsen för behörighetskrävande arbete går, och 50V (oavsett AC eller DC) har ju passerats för länge sedan. Och när man går över 120VDC blir det andra krav på utförandet av installationen och ingående komponenter bl.a. för isolationens spänningstålighet.
 
Jag hänger inte riktigt med.
Får jag använda drivdonet på 36W enligt svenska regler och vad gäller i så fall?
 
Ja, drivdonet i sig är det inget fel på, frågan är däremot om armaturerna uppfyller isolationskraven för användning i det högre spänningsbandet (II).
 
  • Gilla
sblixten
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.