1. Ja, de är alla ledare som bär 230 V så de får samsas elsäkerhetsmässigt sett. Handlar det om en lång ledning kan det eventuellt blir problem med "överhörning", dvs att fasledaren påverkar tändtråden till drivdonet så att det tänder. Du får prova.
2. Nej, det är grundsvaret. De kan dock samsas som du väljer samma ledare som för 230 V-ledningarna, FK antar jag. RKUB och dylikt som brukar användas på sekundärsidan kan inte användas. Så väljer du FK (H07V) för samtliga ledare så kan de samsas.
Du behöver dock tänka på risken för sammanblandning. Man får inte tro att klenspänningsledarna bär 230 V i någon form. Välj en udda färg. Märk upp i dosor vid behov. Försök att fysiskt hålla dem separerade i dosor. Det är alltså bättre med ett separat rör för dessa.
Och även här kan det eventuellt bli problem med överhörning.