Dra om tråd i stålrör/plåtdosor?
Sida 1 av 2
Vad finns det för bestämmelser när man skall byta ut befintlig tråd i gamla stålrör.
Är det tillåtet att dra vanlig FK i dessa rör?
Finns det något krav på att gamla kopplingsdosor av plåt/stål skall anslutas till jord (gäller infällda dosor i vägg och tak).
Har hört alla möjliga svar på dessa frågor.
Är det tillåtet att dra vanlig FK i dessa rör?
Finns det något krav på att gamla kopplingsdosor av plåt/stål skall anslutas till jord (gäller infällda dosor i vägg och tak).
Har hört alla möjliga svar på dessa frågor.
jag brukar jorda i alla dosor.Holmis skrev:Vad finns det för bestämmelser när man skall byta ut befintlig tråd i gamla stålrör.
Är det tillåtet att dra vanlig FK i dessa rör?
Finns det något krav på att gamla kopplingsdosor av plåt/stål skall anslutas till jord (gäller infällda dosor i vägg och tak).
Har hört alla möjliga svar på dessa frågor.
Det anses som en normal underhållsåtgärd, finns heller inget krav på jordning då detta knappast är möjligt att jorda alla delar. Kravet är dock att man (i vanlig ordning) gör en isolationsprovning.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Personligen undrar jag hur säker den jordningen är...
Inget illa menat men risken att den glappar är stor.
/Kent
Inget illa menat men risken att den glappar är stor.
/Kent
jo men är det ström på jorden är det nåt som är felsnickarboden skrev:
Medlem
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
För att CE märka apparater så krävs 2 st plåtskruv om dessa används till skyddsjordning. Nu behöver inte gamla anläggningar CE märkas.