Jag undrar om någon av dessa kablar går att dra under mark i ett metallrör? Det är 3-fas jag är ute efter att ha. Röret är ett gammalt rör till en radiator som har suttit i garaget innan och det är ända "kulverten" jag har som går mellan garaget och huset och som är tillräckligt stort för att få ner en sådan kabel.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag får helt enkelt testa. Dock hade det kanske varit bra att kolla vad för kabel det är jag ska skarva på nere i källaren? Alltså jag har ett 3-fas uttag nere i källaren som jag inte använder och jag tänkte ta matningen därifrån ut till garaget sen. Eller det spelar ingen roll utan det går att koppla ihop med vilken än av de 2 ovan kablarna med den 3-fas kabel jag har nere i källaren?
Skulle välja den övre med riktig isolerad skyddsjord och moderna färger. En annan inte helt irrelevant fråga är vilken säkring du har - för kabelareans skull. Svårt att se på bilden, men är ledarna 1,5 mm2 är den inte godkänd för mer än (3x) 10A
Den nedre (EKKJ) går precis lika bra, den har också fullt moderna färger. Och den är garanterat på minst 2.5mm2.
Fast nu är det area man mäter och utan isolering ;-)FRS05 skrev:
EKLK 5G 2,5 mm2 kostar 369:- för 10 meter på CO: http://www.clasohlson.com/se/EKLK/MJAM/Pr490261005
Klicka här för att svara