hmmmm.. fas från ett ställe, nolla från ett annat och jord från ett tredje ställe...:mad:

börjar låta riktigt hempuleri i den högre skolan;)
 
Glöm elementröret, ska du inte ha något element så dra ur trådarna och ta bort dem i kopplingsdosan. Ordna sedan en enfasmatning med fas nolla och jord från samma grupp, bef eller ny som tål lasten från värmegolvet. Tänk även på att det någonstans på väggen ska sitta en termostat också, inte för nära duschen.
 
Blev bara tvungen att lägga mig i diskussionen.

Varför inte bara använda belysningens grupp? Troligen samma grupp som rakapparatsuttaget. Borde också vara överkomligt lätt att dra i jord i dess rör, om det inte redan finns.

Kräver ju visserligen att man kollar upp vilka andra rum och ev. förbrukare som finns på samma grupp så att det inte blir överbelastning med tanke på att golvvärmen och handukstorken tillkommer. Men de borde väl bara bli kanske 7-800w tillsammans.
 