Antar att du titta i eltråden, där finsn hur mycket som helst i detta ämne.
En sak som tydligen en del missar är att kablarna till boxarna skall vara värmetåliga.
Om du läser trådarna där så finner du också att många av proffsen (inte alla) förordar 12V system. Om jag vore dig så skulle jag "projektera" så att du kan byta till 12V senare även om du nu bestämt dig för 230V.
Det innebär att förbereda plats för transformator(rer) så att kablarna från dem till lamporna inte blir mer än 2m.
Ytterligare en sak som du måste tänka på om du angrper det hela från vinden, är risken för kondens. Elrören får inte gå uppe i den kalla delen, då kan det bli kondens inne i rören. Om du har plast i taket som diff spärr, så är det viktigt att få ordentligt tätt mellan plasten och skyddsburkarna så du inte får upp fukt på vinden den vägen. även att du har isolering ovanpå burkarna så du inte får kondens i överkanten inne i burken.