HasseTeknik HasseTeknik skrev:
Det står område 1,4 till 8,6 bar.
Kanske lagom då att välja 2,0 - 5,5 till att börja med ?
Om så - pumpa luft till 90% av 2,0 d.v.s. 1,8 bar med öppen vattenkran och frånslagen elmatning till pumpen.
Justera tillslaget till 2,0. ( ev. tvångsstyr pumpen till 3 bar och tappa vatten sakta genom "lite öppen" vattenkran.
justera med "diff" till frånslaget ligger på c:a 5,5 - 6,0.
Hej Hasse pumpa in luft till kärlet måste man göra det med en kompressor då? Annars ser man väl inte vad man trycker till,Vi har ju allt innomhus i våran tvättstuga.
 
Troligtvis är det tryckströmbrytaren som bråkar, hur mycket tumme i handen har du, det går att testa.
 
J jonaserik skrev:
Troligtvis är det tryckströmbrytaren som bråkar, hur mycket tumme i handen har du, det går att testa.
Haha min tumme når aldrig min hand jag testar gärna allt för och fixa det.
 
Knyckt från webben ( https://www.vvsobadrum.se/pumpar-vatten-1/tillbehor-pumpar/tryckstrombrytare-6-bar-3-fas ) :
Beskrivning
Telemecanique XMP Tryckströmbrytare

max 6 Bar
R15 gga med till-från omkopplare.
IP65
3Fas
Teknisk beskrivning
Justera tryckströmbrytaren enligt instruktionen nedan.
Det bör om möjligt vara en skillnad mellan till och frånslagstryck på 1 - 3 Bar (kg/ cm2).
Ju större pump, ju större intervall.
Täta till och frånslag sliter på anläggningen.
Bryttrycket bör alltid ligga minst 1 Bar under pumpens max.tryck.
Ligger man allt för nära pumpens maxtryck finns risk för överhettninga av pumpen om den vid något tillfälle inte skulle orka upp till bryttrycket.
Det förekommer flera olika fabrikat av tryckströmbrytare.
Gemensamt för nästan alla är att de har två justerskruvar.
En större märkt ”P”.
Genom att vrida denna åt höger ökas både till och frånslagstryck.
En mindre märkt ”? - +”.
Genom att vrida denna åt höger ökas skillnaden mellan till och frånslagstryck.
 
HasseTeknik HasseTeknik skrev:
Knyckt från webben ( [länk] ) :
Beskrivning
Telemecanique XMP Tryckströmbrytare

max 6 Bar
R15 gga med till-från omkopplare.
IP65
3Fas
Teknisk beskrivning
Justera tryckströmbrytaren enligt instruktionen nedan.
Det bör om möjligt vara en skillnad mellan till och frånslagstryck på 1 - 3 Bar (kg/ cm2).
Ju större pump, ju större intervall.
Täta till och frånslag sliter på anläggningen.
Bryttrycket bör alltid ligga minst 1 Bar under pumpens max.tryck.
Ligger man allt för nära pumpens maxtryck finns risk för överhettninga av pumpen om den vid något tillfälle inte skulle orka upp till bryttrycket.
Det förekommer flera olika fabrikat av tryckströmbrytare.
Gemensamt för nästan alla är att de har två justerskruvar.
En större märkt ”P”.
Genom att vrida denna åt höger ökas både till och frånslagstryck.
En mindre märkt ”? - +”.
Genom att vrida denna åt höger ökas skillnaden mellan till och frånslagstryck.
Tack för hjälpen Hasse! Fint av er alla som hjälpte till.
Hoppas alla era tips som ni har givit ikväll till mig hjälper mig eller någon annan i framtiden.

Jag vet inte hur och vilket tips som hjälpte men vattnet är tillbaka jag hade dragit ut strömmen från eluttaget och när vi la tillbaka så hörde man pumpen pumpa igen.
 
  • Gilla
Beretic och 1 till
  • Laddar…
Passa på nu när anläggningen fungerar att lära dig hur, så slipper man eventuell panik om något mer strul skulle göra dig vattenlös. (y)
 
  • Gilla
HasseTeknik och 1 till
  • Laddar…
B Beretic skrev:
Passa på nu när anläggningen fungerar att lära dig hur, så slipper man eventuell panik om något mer strul skulle göra dig vattenlös. (y)
Ja absolut det skall jag göra tack vara eran hjälp och tips. Man lär sig något nytt varje gång :)
 
  • Gilla
Beretic och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.