Hej,
Ska byta ut min underdimensionerad bärlina till altantaket och samtidigt passa på att flytta ut den något.
På grund av höjdbekymmer är jag inne på att sätta en stålbalk istället för limträ/kerto.
Finns det något program för att räkna stålbalkar liknande de program som finns för limträ? Eller finns det någon här som skulle kunna räkna vilken stålbalk som krävs? Är inne på en HEA-balk.

Kort info om förutsättningar:

Altantaket är 3meter djupt och 5meter brett.
Ena sida sitter i husfasaden andra halvan ska hamna på stålbalken (röd linje på bifogad bild)

Oisolerat betongpannor
Taklutning: 14grader
Cc på takstolar: 1200mm
Snözon: 2,5
 
  • 3D-illustration av en altankonstruktion med en markerad stålbalk (i rött) under ett hus med måttangivelser.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
S
En HEA140 balk ger följande nyttjandegrader:

Moment: 30%
Skjuvhållfasthet: 16%
Nedböjning: 89% (15 mm jmf med L/300 = 17 mm)
 
S scorp1on skrev:
En HEA140 balk ger följande nyttjandegrader:

Moment: 30%
Skjuvhållfasthet: 16%
Nedböjning: 89% (15 mm jmf med L/300 = 17 mm)

Tack för svar! skulle man kunna få ner nedböjningen om man kör en något högre IPE-balk, typ IPE200? Eller blir det något annat som ställer till det då? Vippning?
 
S
IPE balkar är mer vippningsbenägna men om man har tillräcklig stagning så är det inga problem.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.