Mikael_L
Sawsaw skrev:
Ja, det får han, i detta fall! Precis som jag skrivit.
OK, jag blev bara osäker på om du menade att han skulle ta sin 2,5 hela vägen från centralen, men nu är det helt utrett. ;)
 
Normalt får man gå ner ca ett areasteg på anslutningskabel, men det måste man kolla i SEK Handbok 421 eller motsvarande, det beror normalt på hur den är förlagd och att den får anta en något högre temperatur.
Typen ska ju vara H07RN-F eller motsvarande (står oxå i Handboken)
 
prototypen skrev:
Sedan blir det så att den där säkringen går titt som tätt så elektrikern blir ditkallad och ser att det sitter en 4 mm2 kabel ut från centralen och skruvar i blå bottenplattor. Elektriker borde ha undersökt ledningen hela vägen men det gjorde han inte.

Prototypen
Det rör sig om öppen förläggning och jag tror att elektrikern isåfall först ser 2,5 kvmm's-kabeln innan han ser att det är 4 kvmm i centralen! Varför skulle det behövas 20A till en värmepump? Ingen av de jag installerat kräver det och ingen annan jag sett har varit säkrad med det. Skulle den gå så mycket på eltillskott så borde det ju vara någonting som är fel, eller?
 
Sawsaw skrev:
Det rör sig om öppen förläggning och jag tror att elektrikern isåfall först ser 2,5 kvmm's-kabeln innan han ser att det är 4 kvmm i centralen! Varför skulle det behövas 20A till en värmepump? Ingen av de jag installerat kräver det och ingen annan jag sett har varit säkrad med det. Skulle den gå så mycket på eltillskott så borde det ju vara någonting som är fel, eller?
Har installerat jordvärmepumpar som krävt 20A!
 
sverre skrev:
Normalt får man gå ner ca ett areasteg på anslutningskabel, men det måste man kolla i SEK Handbok 421 eller motsvarande, det beror normalt på hur den är förlagd och att den får anta en något högre temperatur.
Typen ska ju vara H07RN-F eller motsvarande (står oxå i Handboken)
Om kabeln ä förlagd "fritt i luft" och inte överstiger 2 m i längd och arean är <= 2.5mm2.
 
sverre skrev:
Har installerat jordvärmepumpar som krävt 20A!
Kan inte vara många iallafall.
 
Hej igen,

Resultatet hos oss:
Elektrikern som jag ej skulle ha hade blivit uppbokad av rörfirman som jag lejt (totalentreprenad) och jag valde då att ej stoppa detta utan han fick komma. Så jag har nu 4mm2 hela vägen men det är även nersäkrat till 16A i skåpet.


Tackar för alla tips/förslag.

/Richard
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.