1 007 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Dimensionera HEA
Hej
Jag har försökt mig på att beräkna nedböjningen på en HEA balk till en utbyggnad jag skall göra men är tveksam till att jag gjort rätt.
Utbyggnaden är 1,8 x 3,6 meter och taket skall bära på vägg i innerkant och en balk i ytterkant. Balkens spännvidd är 3,6 meter och lutningen på taket 5 grader.
Jag har räknat med snölast 1,5 kN/m2 och en last från taket på 0,5 kN/m2. Min tanke är en HEA 120 och trodde den möjligen skulle vara i underkant. När jag räknar får jag en nerböjning på styvt 2 mm vilket känns väldigt lite.
Någon vänlig själ som kan dementera eller bekräfta?
/Pär
Jag har försökt mig på att beräkna nedböjningen på en HEA balk till en utbyggnad jag skall göra men är tveksam till att jag gjort rätt.
Utbyggnaden är 1,8 x 3,6 meter och taket skall bära på vägg i innerkant och en balk i ytterkant. Balkens spännvidd är 3,6 meter och lutningen på taket 5 grader.
Jag har räknat med snölast 1,5 kN/m2 och en last från taket på 0,5 kN/m2. Min tanke är en HEA 120 och trodde den möjligen skulle vara i underkant. När jag räknar får jag en nerböjning på styvt 2 mm vilket känns väldigt lite.
Någon vänlig själ som kan dementera eller bekräfta?
/Pär
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med samma data som du har använt får jag nedböjningen till 3 mm. Takbjälkarna är ju bara 1,8 meter långa så den utbredda lasten blir inte särskilt hög.
Klicka här för att svara