Dimensioner på rör (dräneringsslang) för att suga radon?
Det skulle fungera alldeles utmärktC Choom skrev:
Du ska ju inte flytta luft utan bara hålla ett svagt undertryck under plattan.
Du kan använda 50mm dränrör och förgrena hur som helst. Lågt eller inget luftflöde innebär att undertrycket blir samma överallt ändå.C Choom skrev:
En rejäl trådbump men hur gjorde du och vad blev resultatet?
Jag ska gjuta golv i källare där det förut bara var stampat jordgolv i princip, och tänker att det vore smart att lägga rör för radon då jag har lite förhöjda värden.
Jag ska gjuta golv i källare där det förut bara var stampat jordgolv i princip, och tänker att det vore smart att lägga rör för radon då jag har lite förhöjda värden.