Hej!
Mitt första inlägg här, har dock läst mycket
Ska byta tak på vårt uterum. Får inte riktigt ihop dimensionerna på byggbeskrivningar.se. Uterummet är 4,4 x 6m. Bor i snözon 2,5. Tänker mig kanalplast 32 eller 40 mm från Willab, de rekommenderar cc på 1235. På grund av platsbrist blir det svårt att rymma takbalkar i 56x225 i limträ. Tänker sätta 42x180, den ligger an mot bärlina på 45x170 och vilar på 45x45. Tänkte även jacka ur 45 mm från balken mot bärlinan. Iden är att fästa med konstruktionsskruv. Någon som har erfarenhet av liknande konstruktion? Har intuitivt svårt att tro att det inte ska räcka även om kraven från byggbeskrivningar.se rekommenderar grövre dimension, Tyvärr kan jag ej hitta någon som levererar 56x180 i längd 5 m som annars vore ett bra alternativ.
mvh
mvba
Mitt första inlägg här, har dock läst mycket
Ska byta tak på vårt uterum. Får inte riktigt ihop dimensionerna på byggbeskrivningar.se. Uterummet är 4,4 x 6m. Bor i snözon 2,5. Tänker mig kanalplast 32 eller 40 mm från Willab, de rekommenderar cc på 1235. På grund av platsbrist blir det svårt att rymma takbalkar i 56x225 i limträ. Tänker sätta 42x180, den ligger an mot bärlina på 45x170 och vilar på 45x45. Tänkte även jacka ur 45 mm från balken mot bärlinan. Iden är att fästa med konstruktionsskruv. Någon som har erfarenhet av liknande konstruktion? Har intuitivt svårt att tro att det inte ska räcka även om kraven från byggbeskrivningar.se rekommenderar grövre dimension, Tyvärr kan jag ej hitta någon som levererar 56x180 i längd 5 m som annars vore ett bra alternativ.
mvh
mvba
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag vet inte hur du har räknat men 56x225 är alldels för klent för en spännvidd på 4,4 meter och c/c 1235 mm. 42x180 i ännu högre grad. Om du lägger 140x180 på c/c 600 fungerar det.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
90x180 kan inte ersätta 56x225. Du måste upp till 115x180. Kortlingar gör ingen nytta i en takkonstruktion. Kortlingar kan hjälpa till att fördela inverkan av punktlaster men det är sällan aktuellt vid tak. Att någon rekommenderar kortlingar gör mig skeptisk till kvalitén på rekommendationerna. 56x225 c/c 1235 i snözon 2,5 är för klent. Det kommer att hänga ner störande mycket.
Klicka här för att svara