surris
Vilken dimension behövs på en liksidig vinkelstång för att belasta den med 500kg fördelat över hela ytan. Spännvidd 3,6m.
 
Har du nåt krav på max nedböjning?
 
surris
G Gabbe1 skrev:
Har du nåt krav på max nedböjning?
3-5mm
 
Fritt upplagd på två stöd.
500 kg utbredd last.
3.6m mellan stöden.
Liggande med en av de platta sidorna på stöden.

Vinkelstång 120x120x11 ger strax över 4mm nedböjning.
 
surris
G Gabbe1 skrev:
Fritt upplagd på två stöd.
500 kg utbredd last.
3.6m mellan stöden.
Liggande med en av de platta sidorna på stöden.

Vinkelstång 120x120x11 ger strax över 4mm nedböjning.
Tack för svar!
 