En kväll satt vi hemma och plötsligt blev allting svart i källaren. Nu gick strömmen tänkte jag, men ser att vissa delar av huset ändå funkar. Raskt ser jag att grannarna har el men att en del av vårt hus är nu svart.

Kollar lite och misstänker att det är automatsäkringen som gått, byter denna (Jag är ingen elektriker) och vips har vi 70% ca av styrkan på den delen som gått. Jaha, vad är det då, en fas, nej allting ger utslag (har bara en "el-penna") och börjar misstänka jord-fel eller något annat obehagligt sprak i ledningsgatorna. Lite skraj ringer jag in en jour-elektriker. Det kostar lite men han kommer ganska snabbt och konstaterar att det _är_ ena fasen som kommer och går. Han åker efter att ha ringt nätleverantören.

Ett stort statligt bolag anländer inom de två maximala timmarna de säger sig ha. Under tiden har jag börjat fundera lite på elen hemma. Sista tiden har den svajat rejält, det sjuka är att det bara skett i de rum vi är på kvällen och så klart matas dessa på den fasen. Så jag har alltid tänkt, gammalt villaområde - taskig försörjning....

Nu är det så att vår stationära dator sitter på denna fas med, för 14 månader bytte jag ett nätaggregat och veckan innan detta hände det andra. Det andra var rätt så spektakulärt, då det formligen brann upp med rök bolmande ur det.

I alla fall tog det nätägarkillen ca 3 minuter ute på gatan att fixa felet och efter en kort disskussion med nätägarkillen så konstaterade vi båda att det nog svajat ett tag.

Jaja, tänkte jag, nu kan vi ju göra ett tappert försök att försöka få tillbaka kostnaderna. Men efter ett försök ersatte det stora bolaget, de båda bytta nätaggregaten + jour elektrikern.

Det lönar sig att prova som sagt .....
 
Vad menar du med 70 %, var dvärgbrytaren också sönder då? Hur mycket tog jourelektrikern?
Grattis till skadeståndet.-
 
Tja, lamporna lyste svagare, om det var 70 eller något annat är ett antagande ....
 
var det en glappande huvudnolla? (eller PEN-ledare som den numera heter)
isåfall var felet rätt allvarligt och du ska va glad att inte det brann mer grejer..
ett vanligt glapp på en fas har jag svårt att tro att det skulle kunna bränna saker så det måste nästan vart nollfel.
 
Glapp på fas kan ju ge lägre och instabil spänning på den fasen. Är nog inte helt otänkbart att ett datoraggregat mår dåligt av att köras på för låg spänning.
Lägre inspänning kompenserar nätaggregat genom att höja strömmen, inte helt otänkbart att strömmen blev högre än vad nätaggregatet är byggt för.
 
Har varit med om ungefär samma sak. Var och felsökte hos en kund som tyckte att lamporna blinkade och svajade ibland... Elleverantören påpekade att felet låg hon kunden och inte hos dom. Hört den förut? Kontrolldrog alla anslutningar och mätte, allt verkade okej.
Gick väl en vecka ungefär, då ringer kunden igen och nu är stora delar av huset mörkt. Åker dit och bryter plomberingen i mätarskåpet, där saknas 1 fas på inkommande.
Nu kommer elleverantören dit och öpnar skåpet i gatan... "Oj så här uppbränt har vi aldrig sett det vara :O" Reparerar och åker därifrån. Vet inte vem som fick betala mina kostnader, men kraftbolaget slapp iaf en felsökning.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.