jhenrikj skrev:
Du glömde dubbarna... ;=), the worst of them all....

XC3+XF4 hade jag använt om jag hade gjutit en carport/garageplatta. Kan återkomma i morgon med mera vad detta innebär, har inte alla täckskiktsmått och cementkrav i huvudet.
Får göra en pudel....XD3+XF4 menade jag givetvis....

Krav på XD3

Vct < 0,40
Minsta täckande betongskikt 35mm (L50)

XF4 ställer bara krav på ballasten och provning av betongen, sånt sköter leverantören om bara man säger vad man vill ha....
 