ska köpa mig en kokare med 35 kw uppvärmning och 380 V. Denna är idag d-kopplad om jag y-kopplar hur mycket får jag ner effekten, vill minska ner på behövd motstånd och behöver inte så stor effekt i pannan...
mvh
Andreas
 
Är den gammal och gjord för 380 V / 35 kW så blir det 39 kW med dagens 400 V vid D-koppling.

Vid Y-koppling (230 V) blir effekten 12,8 kW.
 
tack för snabba svaret, vad måste man säkra den till då?
P=U*I
I=12800/230=55,6 A
eller
I=12800/230/3=18,5 A
???
 
Det blir 12,8 kW / 3 = 4,3 kW per fas. Dvs 4300/230 = 18.5 A.
 