Har installerat två nya radiatorkoppel från Danfoss. Kände idag på returen på det ena, och det var lika hett som tilloppet (radiatorn stängd). Nu har jag varit och skruvat på avstängningskranen (under locket), och jag undrar om det inte är så att vattnet smiter förbi inne i det kopplet, om man har skruven på "mellis"? Ritningen tyder på det. Någon med expertkunskap som kan uttala sig?
 
  • rak.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Den är väl endast en ren avstängning ON/OFF för demontage av radiatorn, och inte som på andra äldre av denna typ möjliga att även justera flöde med. Förinställning av flöde görs med ringen uppe vid termostatventilen på dessa.
 
Så är det nog, jag öppnade helt fult, och då blev det ingen "förbiströmning" alls. :) Det är den positionen på skruven som visas i bild ovan.
 
Låter nästan som du har ett en-rörs system.
 
Ja, jag har rätt ventilsystem dvs 2-rörs. :)
 