Hej forumet, jag är riktigt dålig på värmesystem och elektronik, så försök att ha överseende med mina frågor.

Jag har fjärrvärme i huset, jag har bott här i cirka 1 år.
Fjärrvärme"centralen" är en Orion 2, den är rimligt ny. Jag tror att den byttes för cirka 3-4 år sedan
I centralen sitter en Danfoss 3-punktstyrd motor (till ventilen som skickar värme till huset) av typen AMV 10 (tror jag, kan vara AMV 13 också).

Till centralen har ett Ngenic-system kopplats som ska sköta temperaturreglering via en app jag har. Det finns en inne- och en utegivare kopplade till detta.

Nu har jag problem med att den motorstyrda ventilen fastnar i öppet läge, den går alltså inte tillbaka till "stängt" fast Ngenic göra allt den kan för att få systemet att gå ner i temperatur. Imorse upptäckte jag att den fastnat igen i och med att elementen var jättevarma och temperaturen i huset låg på över 20 grader (jag är snål och har önskad temp inställd på 18 grader). Det var kallt inatt så jag gissar att ventilen öppnat, men sedan midnatt ungefär så har Ngenic kompenserat utetemperaturen med i snitt 20 grader plus, för att försöka få centralen att sluta skicka ut värme i systemet.

Jag kan tillfälligt fixa det genom att manuellt öppna och sedan stänga ventilen (med hjälp av styrpanelen, en ECL comfort 110). Första gången det hände verkade det som att venilen skötte sig några månader, men nu har jag varit tvungen att göra detta två gånger på en vecka.

Någon som känner igen problemet och vet vad som kan tänkas fela? Kan det vara så att jag behöver byta ut motorventilen? Eller är det någon koppling till Ngenic som inte fungerar som det ska?

Förstår om det är svårt att svara på i forumet, men tänkte att jag chansar innan jag tar hit en dyr tekniker från installationsföretaget.

Tack på förhand!
 
Eftersom du kan styra manuellt via panelen verkar både ställdon och ventil vara ok. Du får nog mer inrikta dig på andra delar tex reglercentralen eller kanske främst det som påverkar den i andra ledet med fiktiva mätvärden.
 
Börja med att ta bort Ngenic, för att utesluta den samt enklare att felsöka.
Det finns knappt någon anledning till att ha en Ngenic kopplad till en fjv-central.

Reglercentralen ECL110 är ganska kompitent, det enda som saknas är fjärrstyrning.

Exakt hur är ECL110 inställd?



Vi hae ECL110, AMV10-motor, VS2-ventil, framledningsgivaren, utegivare, rumsgivare, returgivare.
Vi har följande inställningar i menyn:
2175 Tilloppstemp kurva 0,8
2176 Tilloppstemp förskjutning 0
2177 Tilloppstemp Temp. Min 10°C
2178 Tilloppstemp Temp. Max 70°C
3015 Rumstemp. Begr I-tid Off
3182 Rumstemp. Begr Först max -4.0
3183 Rumstemp. Begr Först. min 0.0
4030 Returtemp. Begr. Begränsning 40°C
4035 Returtemp. Begr. Först. Max -2.0
4036 Returtemp. Begr. Först. Min 0.0
4037 Returtemp. Begr. I-tid 25s
4085 Returtemp. Begr. Prioritet Off
5011 Optimering Sänk.gräns -15°C
5012 Optimering Forcering Off
5013 Optimering Ramp Off
5014 Optimering Optimering Off
5020 Optimering Baserad på UTE
5021 Optimering Totalstopp Off
5081 Optimering Ack. Faktor 100
5179 Optimering Urkoppling 18°C
6174 Reglerparametrar Motorskydd Off
6184 Reglerparametrar P-band 100K
6185 Reglerparametrar I-tid 60s
6186 Reglerparametrar Tid motor 70s
6187 Reglerparametrar Neutralzon 3K
7010 Applikation ECA adress Off
7022 Applikation Pumpmotion on
7023 Applikation Ventilmotion Off
7024 Applikation Motortyp GEAR
7052 Applikation Tappvv prio Off
7077 Applikation Frysskydd 2°C
7078 Applikation Pumpstopp 20°C
7093 Applikation Temp. Standby 10°C
7141 Applikation överst. Off
7162 Applikation Knäckpunkt 40°C
7189 Applikation Min. gångtid 10
7198 Applikation Somm./vint. on
7199 Applikation ECL adress 0
7600 Applikation Typ 130
 
GK100 GK100 skrev:
Eftersom du kan styra manuellt via panelen verkar både ställdon och ventil vara ok. Du får nog mer inrikta dig på andra delar tex reglercentralen eller kanske främst det som påverkar den i andra ledet med fiktiva mätvärden.
Hej, som sagt inget ess på styr och regler/värmesystem osv =) Ska jag tolka det du skriver som att jag bör titta på utegivarens koppling till centralen och Ngenic-kopplingen mer sannolikt?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Börja med att ta bort Ngenic, för att utesluta den samt enklare att felsöka.
Det finns knappt någon anledning till att ha en Ngenic kopplad till en fjv-central.

Reglercentralen ECL110 är ganska kompitent, det enda som saknas är fjärrstyrning.

Exakt hur är ECL110 inställd?



Vi hae ECL110, AMV10-motor, VS2-ventil, framledningsgivaren, utegivare, rumsgivare, returgivare.
Vi har följande inställningar i menyn:
2175 Tilloppstemp kurva 0,8
2176 Tilloppstemp förskjutning 0
2177 Tilloppstemp Temp. Min 10°C
2178 Tilloppstemp Temp. Max 70°C
3015 Rumstemp. Begr I-tid Off
3182 Rumstemp. Begr Först max -4.0
3183 Rumstemp. Begr Först. min 0.0
4030 Returtemp. Begr. Begränsning 40°C
4035 Returtemp. Begr. Först. Max -2.0
4036 Returtemp. Begr. Först. Min 0.0
4037 Returtemp. Begr. I-tid 25s
4085 Returtemp. Begr. Prioritet Off
5011 Optimering Sänk.gräns -15°C
5012 Optimering Forcering Off
5013 Optimering Ramp Off
5014 Optimering Optimering Off
5020 Optimering Baserad på UTE
5021 Optimering Totalstopp Off
5081 Optimering Ack. Faktor 100
5179 Optimering Urkoppling 18°C
6174 Reglerparametrar Motorskydd Off
6184 Reglerparametrar P-band 100K
6185 Reglerparametrar I-tid 60s
6186 Reglerparametrar Tid motor 70s
6187 Reglerparametrar Neutralzon 3K
7010 Applikation ECA adress Off
7022 Applikation Pumpmotion on
7023 Applikation Ventilmotion Off
7024 Applikation Motortyp GEAR
7052 Applikation Tappvv prio Off
7077 Applikation Frysskydd 2°C
7078 Applikation Pumpstopp 20°C
7093 Applikation Temp. Standby 10°C
7141 Applikation överst. Off
7162 Applikation Knäckpunkt 40°C
7189 Applikation Min. gångtid 10
7198 Applikation Somm./vint. on
7199 Applikation ECL adress 0
7600 Applikation Typ 130
Wow, vilket svar. Tack för tiden du lagt ner på att svara. Jag har försökt läsa in mig på styrning, tempkurvor, lutningar, förskjutningar med mera. Men av någon anledning verkar det inte ligga för min hjärna att ta in den typen av information... Ge mig mekanik, en hammare eller något roligt elverktyg så kopplar det snabbt, men detta... Som att vara regler-dyslektiker. Så för mig har det varit otroligt lättbegripligt och smidigt med Ngenic. Så kan jag få det att fungera med den skulle det vara väldigt bra. Men jag kan, som du säger, tillfälligt koppla ur den för att se om jag kan få det att fungera ok utan först.
 
Kurvlutningen justeras om rumstemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.
Öka kurvlutning om rumstemperaturen sjunker när utetemperaturen sjunker.

Parallellförskjutningen justeraså om rumstemperaturen är konstant hög/låg oberoende utetemperaturen.

Vid injustering bör(/ska) termostaterna på radiatorerna vara bortplockade.

Termostaterna på radiatorerna bör bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
 