Demmpa Demmpa skrev:
Nu vet vi inte exakt vilken modell det är, men här är manual till en liknande,
[länk]
I den framgår att det är tre 230V patroner som aktiveras av var sin kontaktor/relä.
Man ser också att all styrning drivs av en fas.
Tack, jag har manualen men är bara hobbyelektriker. Vilken fas anser du vara den drivande? L1?
 
Ser att du har fler inlägg om denna panna. Elektrikern löste ett fel på pannan i början på december.
Vet du inte vad han då åtgärdade?
 
E etompau skrev:
Ser att du har har fler inlägg om denna panna. Elektrikern löste ett fel på pannan i början på december.
Vet du inte vad han då åtgärdade?
Det var i princip samma fel men då hade jag problem med termostaten o ett relä som jag kopplat för distansstyrning. Det köpte jag nytt o då ordnade själva styrningen upp sig. Elektrikern satte dock dit en bygling på faderna så att den bara gick på 2 lägre effektsteg. Pannan nådde bara upp till 8-10 grader efter det o därför tog jag bort byglingen igår o hade den obyglad o på tre faser i någon sorts förhoppning att den skulle gå upp i effektsteg o kunna låta värmen gå upp till 21 grader. Dock så blev det tvärtom , graderna sjönk o den var på väg ned 6-7 grader idag. Nu byglade jag den igen som elektrikern hade gjort senast o då började den ge värme igen. Hade värmekamera nu o såg att utgående golvslingor hade ca 16 grader o 13 på returen när jag nyss var tvungen att ta sista färjan hem. Men jag förstår inte varför den inte kan gå på högre effektstegen som jag är säker på att den gjorde förra året. Kanske har då en huvudsäkring gått till en av faserna?
 
E etompau skrev:
Ser att du har fler inlägg om denna panna. Elektrikern löste ett fel på pannan i början på december.
Vet du inte vad han då åtgärdade?
Jag får verkligen anta att elektrikern såg om det fanns kräm på alla faser.
 
Fabrikör Stava Fabrikör Stava skrev:
Elektrikern satte dock dit en bygling på faderna så att den bara gick på 2 lägre effektsteg. Pannan nådde bara upp till 8-10 grader efter det o därför tog jag bort byglingen igår o hade den obyglad o på tre faser i någon sorts förhoppning att den skulle gå upp i effektsteg o kunna låta värmen gå upp till 21 grader. Dock så blev det tvärtom , graderna sjönk o den var på väg ned 6-7 grader idag. Nu byglade jag den igen som elektrikern hade gjort senast o då började den ge värme igen.
Elektrikern måste ha gjort något annat samtidigt som han satte dit bygeln, högst troligt kopplade han bort en fas.

Bygeln ska sitta mellan ”X” & ”N” när pannan ansluts till enfas eller tvåfas, vid trefas ska bygeln vara bortplockad.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Elektrikern måste ha gjort något annat samtidigt som han satte dit bygeln, högst troligt kopplade han bort en fas.

Bygeln ska sitta mellan ”X” & ”N” när pannan ansluts till enfas eller tvåfas, vid trefas ska bygeln vara bortplockad.
exakt, precis så jag tänkte o plockade bort byglingen igår, initialt ökade graderna om än lite, därefter dalade den igen. Satte tillbaks byglingen nu o graderna ökade igen om än lite bara
 
Fabrikör Stava Fabrikör Stava skrev:
Men jag förstår inte varför den inte kan gå på högre effektstegen som jag är säker på att den gjorde förra året. Kanske har då en huvudsäkring gått till en av faserna?
Vad har du för effektkrävande utrustning?
Har du utökat med något sedan föra året?
Kanske ”installerat” elbilsladdare som går på en fas?

Elpannan är på 3*6,5A så det borde finnas mycket kvar innan huvudsäkringarna löser ut, närmare bestämt 18,5A (25-6,5=18,5).

Är varmvattenberedaren enfas/tvåfas/trefas?
Spis/häll som är inkopplad enfas?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Vad har du för effektkrävande utrustning?
Har du utökat med något sedan föra året?
Kanske ”installerat” elbilsladdare som går på en fas?

Elpannan är på 3*6,5A så det borde finnas mycket kvar innan huvudsäkringarna löser ut, närmare bestämt 18,5A (25-6,5=18,5).nä ett fritidshus med rätt lite utrustning, häll kyl/frys panna o varmvattenberedaren. Alla de sakerna funkar

Är varmvattenberedaren enfas/tvåfas/trefas?
Spis/häll som är inkopplad enfas?
 
Fabrikör Stava Fabrikör Stava skrev:
nä ett fritidshus med rätt lite utrustning, häll kyl/frys panna o varmvattenberedaren. Alla de sakerna funkar
Om du inte har en massa saker som drar 20A på en (två) fas(er) så borde inte någon huvudsäkring gå.

Elektrikern skulle inte ens behöva koppla om så att den går på en/två fas(er).

Det hela låter som att det är något fel på själva elpatronen eller på styrelektroniken.



Vi bor i en villa å har 16A huvudsäkringar, visserligen har vi bara hushållsel å ingen el som går åt till värmen.
På närmare 15år så har en huvudsäkring löst ut en gång, det var när tryckströmbrytaren till trefaskompressorn hängde sig.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Om du inte har en massa saker som drar 20A på en (två) fas(er) så borde inte någon huvudsäkring gå.

Elektrikern skulle inte ens behöva koppla om så att den går på en/två fas(er).

Det hela låter som att det är något fel på själva elpatronen eller på styrelektroniken.



Vi bor i en villa å har 16A huvudsäkringar, visserligen har vi bara hushållsel å ingen el som går åt till värmen.
På närmare 15år så har en huvudsäkring löst ut en gång, det var när tryckströmbrytaren till trefaskompressorn hängde sig.
men kan elpatronen vara sönder när den ändå levererar lite värme? är det den som är uppdelad i olika effektsteg?
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.