Har ett ventexaggregat, där jag upplever att jag får dåligt drag på frånluften, sitter 3st rum på en 125 kanal, håller jag ett paper mot frånluftsventilen så sugs det ej fast...även fast jag stänger 2av ventiler.
FF fläkten går/roterar, växlaren +filter är inte rengjord/bytta på länge, ser ju emmelan lammellerna.
Känner jag på utsidan av huset så blåser det på bra på frånluften.

Vad kan vara fel?
 
Intressant, har precis samma problem med en gammal FTX. Min har dubbla fläktar, båda går, en gammal ABB tror jag det är. mitt startade med att jag rengjorde inloppet in i huset, blev ett rejält bättre tryck. samtidigt har suget klart försämrats, men utanför huset blåser det ut bra???

Samma problem eller olika? Kanske dags att ta isär och rengöra hela systemet?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.