Vad tror ni om att dra 22 mm kopparrör till laddomat 4030 och tank?
Pannan är på endast 20 kW (Eryl T2) och med laddomaten blir det ju ingen självcirkulation ändå.
Det är ju lite prisskillnad på 22 och 28 mm. Och så har jag lite 22 rör och böjar liggande.
Vill inte kosta på för mycket i onödan, har tänkt att byta ut pannan om några år.
 
Jag tror 22mm går fint. Om jag inte minns helt fel har jag 22mm till 500l acctank och Laddomat 4030. Det är ju inga större flöden när vi pratar om skiktning. Ett tips är att du lödar. Det går fortare, är roligt men framför allt mkt billigare än klämringskopplingar. Se till att isolera rören efteråt bara. Lycka till.
 
Krilleman
22mm borde gå, men det finns ingen info om man bara har en tank.

Vid flera tankar skriver termoventiler i klartext 28mm!

Info här

Edit:
Ser i grannträden att du har två x 500L
 
Redigerat:
Finemang, då kör jag jag på 22 mm.
Självklart löder jag :-)
 