Har en Ecoel (7208-0516+1764) 15 kW + Ecoair (107,109?) där Ecoairen inte startar (0 KOMP Starter senaste 24h) (går att manuellt starta från menyn)

Hoppas er expertise kan vägleda mig vad som kan vara fel.

Diagnos
EL (0.0 + 6kW)
UTE 3 grader
FRAM 39°C BÖR 38°C
ELPANNA 72°C BÖR 67°C
ELPANNA NEDRE 40°C BÖR 45°C
SHUNTMOTOR inget ibockat
NATTSÄNKNING ej ikryssat
STRÖMUTTAG 10A HUVUD 20A
SHUNTLÄGE 50% ej ikryssat
PROGRAM 579961401 DAT. 06-03-20

INSTÄLLNING ECOEL
RUMGIVARE ibokat UTAN (finns en givare i ett rum)
MAX EFFEKT ELPANNA 6kW
TEMPRATUR ELPANNA 67 °C
ELPANNA NEDRE TILLÅTEN
TEMP NEDRE ELP 45°C
SHUNT FÖRDRÖJD 180min
HUVUDSÄKRING 20A
FRAML TEMP (VID -15) 53 °C
VÄRME FRÅN VID 20 °C
MAX TILLÅTEN FRAML TEMP 70°C
MiN TILLÅTEN FRAM TEMP FRÅN
NATTSÄKNING NEJ

Reservvärmetermostaten står på ca 70°C och inte F eller OFF enligt tidigare ägare och det verkar också krävas för att få varmvatten nog för t.ex. bad. Iaf med dessa inställningar.
 
Jag tror inte den kommer starta utedelen så länge reservtermostaten används, den ska normalt stå på off.

Om det är dåligt med varmvatten kan man höja lite på den övre pannan eller använda funktionen extra varmvatten.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.