Hej!
Har en fråga ..Har en ctc eco el värmepump och undrar om det går att köra den på 1 fas 16 amp
Det står 400 v 3 fas på den men borde det inte gå att köra på 1fas 16 amp om man inte använder elpatron läget?
/ Uffe
https://www.google.se/search?q=ctc+...JazTWgAcAJ4AIABAIgBAJIBAJgBAA&sclient=gws-wiz
Har en fråga ..Har en ctc eco el värmepump och undrar om det går att köra den på 1 fas 16 amp
Det står 400 v 3 fas på den men borde det inte gå att köra på 1fas 16 amp om man inte använder elpatron läget?
/ Uffe
https://www.google.se/search?q=ctc+...JazTWgAcAJ4AIABAIgBAJIBAJgBAA&sclient=gws-wiz
Svar nej det går inte att få värme, då patronerna inte har någon nolla ansluten till sig, Så att det blir 1/3 effekt är inte rätt. Dom är enbart kopplade i 380-400 V drift. Det går men då ska veta vad man gör, genom att koppla in en nolla till varje patron. Inget för en amatör, kan lätt bli fel.