Hej!

Har en fråga som jag hoppas någon kan svara på.

Har under dagen tyckt det blivit dåligt med varmvatten. På displayen på pannan där det brukar stå 53 grader var det bara 37. Det finns inga felkoder eller larm. Det är inte extremt kallt, har under dagen varit runt nollan, men under den senaste tiden har det varit några nätter med runt 10 minus, det är ovanligt här. Pannan håller tempen på elementen verkar det som. Har tittat i utedelen men inte sett något jag tycker ser konstigt ut (jag brukar inte titta där). Fläkten på utedelen verkar gå hela tiden, det finns inte en massa is under den. Kompressorn byttes för ett par år sen

Nu till min fråga;I menysystemet under Diagnos finns en ruta där det står KOMPR med en ifylld fyrkant efter sig och FLÄKT med samma fyllda fyrkant. I raden under står det ELP med en siffra efter + ytterligare en siffra. Den första siffran har ändrat sig men den andra står på 0 hela tiden. Enligt bruksanvisningen visas "för tillfället inkopplad effekt". Vad betyder siffrorna? Är den första elpatronens och den andra effekten från utedelen? Hur tolkar jag i så fall att den står på noll hela tiden?

Hoppas det finns någon som vet
 
  • Gilla
Krca
  • Laddar…
7 70-talsvilla skrev:
Hej!

Har en fråga som jag hoppas någon kan svara på.

Har under dagen tyckt det blivit dåligt med varmvatten. På displayen på pannan där det brukar stå 53 grader var det bara 37. Det finns inga felkoder eller larm. Det är inte extremt kallt, har under dagen varit runt nollan, men under den senaste tiden har det varit några nätter med runt 10 minus, det är ovanligt här. Pannan håller tempen på elementen verkar det som. Har tittat i utedelen men inte sett något jag tycker ser konstigt ut (jag brukar inte titta där). Fläkten på utedelen verkar gå hela tiden, det finns inte en massa is under den. Kompressorn byttes för ett par år sen

Nu till min fråga;I menysystemet under Diagnos finns en ruta där det står KOMPR med en ifylld fyrkant efter sig och FLÄKT med samma fyllda fyrkant. I raden under står det ELP med en siffra efter + ytterligare en siffra. Den första siffran har ändrat sig men den andra står på 0 hela tiden. Enligt bruksanvisningen visas "för tillfället inkopplad effekt". Vad betyder siffrorna? Är den första elpatronens och den andra effekten från utedelen? Hur tolkar jag i så fall att den står på noll hela tiden?

Hoppas det finns någon som vet
Kom du fram till vad det var någongång ? Har lika problem med min nu .

MVH
 
K Krca skrev:
Kom du fram till vad det var någongång ? Har lika problem med min nu .

MVH
Hej! Lite sent svar... Felet var fyrvägsventilen som slutat fungera.
 
7 70-talsvilla skrev:
Hej! Lite sent svar... Felet var fyrvägsventilen som slutat fungera.
Misstänkte det , vad fick du ge för att byta den ? Eller bytte du ut allt ?
 
K Krca skrev:
Misstänkte det , vad fick du ge för att byta den ? Eller bytte du ut allt ?
Rädd att jag inte minns helt rätt, men jag har för mig att det var runt 10000. Bytte bara ventilen eftersom kompressorn var rätt nybytt
 