Hej, Är nybliven ägare till ett hus med en calmarpanna 33. Lyckades dessvärre överhetta pannan härodagen så den stannade. Problemet som uppstått är att sedan dess så går inte fläkten i driftläget. Går bra i startläget men vid drift så stannar den. Någon som har en susning om vad jag ställt till med?
 
Har du ingen manual till pannan att läsa i?

Såhär står det i manulen på Trebemas hemsida;

8.3. Maxtermostat
Löser ut om pannvattentemperaturen når
ca 110° C. Återställning görs när pannan
svalnat till 90° C, genom att gänga av den
svarta skyddshatten och trycka in knappen.
Ett svagt klickande ljud ska höras vid
återställning.

Länk; http://www.trebema.se/instruktioner.html

//LocTite
 