monterat nytt tak med bärläkt 45x70 och så kallas ett lätt undertak (duk).

Har monterat läkten på 500mm c-c och skjutit 1st 90mm spik i varje takstol. Räcker det eller skulle jag skjutit fler?
 
det är för lite. handspik är väl minst dubbel 90. Sen av gammal ovana skruvar jag randzoner(takfot utstick nock) med dubbel 6X90. bott på kusten i nordnorge. eller längre om ströläkt. antar att det är tp-20 med det cc måttet. vilken producent?
 
Ja tp20 alcero. Bara riva plåt å spika mer då
 
Kanske skruva en 45x70 inifrån vinden längs takstol och sen skruva genom den i bärläkt? Tankar?
 
Staffans2000
Det lät som en betydligt bättre idé.
 
Plåtvinkel i takstol och i bärläkt är ju ett alternativ också, vilket hade ni gjort?
 
R
Vad är avståndet mellan takstolarna?
Antal spik o dia inom varje m2 är det som är intressant.
 
Staffans2000
R robbah skrev:
Plåtvinkel i takstol och i bärläkt är ju ett alternativ också, vilket hade ni gjort?
Spelar ingen roll vilket.
 
R RapidSledge skrev:
Vad är avståndet mellan takstolarna?
Antal spik o dia inom varje m2 är det som är intressant.
Gammalt hus så avståndet mellan takstol har varierat från 1130-1170mm
 