Har bytt alla 3 flexslangar på min IVT och backspolat en hel del.
Fick en anvisning av en montör men på slutet står det att man ska kontrollera diffen mot värmesystemet vilket jag inte har koll på...
Diffen ska tydligen var 7-8 grader och ska justeras med hastigheten på cirkpumpen.

Men vilken diff är det och när ska jag kolla den?
 
Värme ut jämfört med returen ska vara den skillnaden. Har inte IVT men kan se skillnaden i menysystemet när vp värmer huset. Men det påverkas även av hur värmesystem/element är inställda.
Har du dessutom termostater monterade kan värdet variera vilket inte är så bra.
Så att justera cirkulationspumpen kan vara rätt, men ska göras tillsammans med intrimning av värmesystem.
 
A AndersS skrev:
Värme ut jämfört med returen ska vara den skillnaden. Har inte IVT men kan se skillnaden i menysystemet när vp värmer huset. Men det påverkas även av hur värmesystem/element är inställda.
Har du dessutom termostater monterade kan värdet variera vilket inte är så bra.
Så att justera cirkulationspumpen kan vara rätt, men ska göras tillsammans med intrimning av värmesystem.
Det är det som heter värmebärare in / ut då kanske?
Sen finns det nog rad in / ut
 
Får jag då anta är det "rad" som bör betyda radiator. Den som du ska försöka justera till 7-8 graders skillnad.

Värmebärare bör då vara samma som köldbärare, dvs temperatur från och till borrhål.
 
A AndersS skrev:
Får jag då anta är det "rad" som bör betyda radiator. Den som du ska försöka justera till 7-8 graders skillnad.

Värmebärare bör då vara samma som köldbärare, dvs temperatur från och till borrhål.
Undra om inte det heter köldbärare, för där har jag typ 5grader
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.