Hej! Efter 10 år i huset uppstod missljud i frånluftsfläkten. Efter offert (6550 kr) byttes fläkten (R2E220-AB06-51) i mitten av december. Jobbet tog ca 20 minuter.
I mitten av januari en månad senare, när det stormade och regnade rann vatten längs strömkabeln från skorsten (taket?) in på köksfläkten. Fläkten fick någon kortslutning och slog av och till och jag stängde av strömmen.
Leverantören kom en vecka senare och menade att inget de gjort kan resultera i att vatten läcker in. De la dock "ett par strängar silikon på onödiga ventilationsflänsar på skorstenen". Efter en vecka gick fläkten igång utan problem. Allt frid och fröjd tills förra vecka då det återigen regnade och stormade. Denna gång kom inget vatten rinnande men fläkten la av och är stendöd. Inte ens lamporna i fläktkåpan fungerar.
Leverantören säger att jag har en läcka i tak eller skorsten och avsäger sig allt ansvar.
Taket är omlagt 2013 och inga läckor upptäckta. Jag kanske är för enkelspårig men om något fungerat i 8 år och vid första regn efter fläkten bytts börjar krångla/läcka är det lätt för mig att koppla ihop saker. Är det någon som har erfarenheter kring tak och frånluftsfläktar?
Tack på förhand!
I mitten av januari en månad senare, när det stormade och regnade rann vatten längs strömkabeln från skorsten (taket?) in på köksfläkten. Fläkten fick någon kortslutning och slog av och till och jag stängde av strömmen.
Leverantören kom en vecka senare och menade att inget de gjort kan resultera i att vatten läcker in. De la dock "ett par strängar silikon på onödiga ventilationsflänsar på skorstenen". Efter en vecka gick fläkten igång utan problem. Allt frid och fröjd tills förra vecka då det återigen regnade och stormade. Denna gång kom inget vatten rinnande men fläkten la av och är stendöd. Inte ens lamporna i fläktkåpan fungerar.
Leverantören säger att jag har en läcka i tak eller skorsten och avsäger sig allt ansvar.
Taket är omlagt 2013 och inga läckor upptäckta. Jag kanske är för enkelspårig men om något fungerat i 8 år och vid första regn efter fläkten bytts börjar krångla/läcka är det lätt för mig att koppla ihop saker. Är det någon som har erfarenheter kring tak och frånluftsfläktar?
Tack på förhand!
Hej! Så här ser det ut.
Ja det är det, men det finns inte så mkt utrymme för att göra fel där. Det skulle väl iofs vara att fläkten inte sätter sig bra i "formen" när man fäller ned den, men det borde du kunna se? Men de ska ändå mycket till för att de ska läcka in där, möjligtvis om det har blåsit in yrsnö snett isf.
Problemet visade sig vara tidigare montör borrat och dragit sladd igenom kopplingsdosan som ligger på plan yta där vatten samlas. Nya leverantören föreslog även annan sorts fläkt som med konvext tak så inte regn kommer in från sidan. Kort och gott hade jag inte den bästa leverantören.S johd01 skrev:
Ahh de klart där fanns ju en risk. Min dosa sitter på sidan. Angående fläkttyp så är det ju en standardfläkt du har. Ska inte behövas nåt ”konvext tak” där.T Thomashed skrev:
Liknande trådar
-
Metallsmak efter byte av vattenmätare, kommunalt vatten
Vatten & Avlopp -
Tryckslag från tvättmaskin efter byte av vattenmätare
Vatten & Avlopp -
Dåligt vattentryck efter stambyte
Vatten & Avlopp -
Röret läcker vatten efter byte.
Vatten & Avlopp -
Inget vatten efter byte av kerampaket på Gustavsbergsblandare.
Vatten & Avlopp