2 214 läst ·
8 svar
2k läst
8 svar
Byta ut danfoss link till Tado eller liknaden termostat
I stort sett alla värmepumpar jobbar med flytande kondenseringstemperatur för att få så hög verkningsgrad/COP som möjligt. Det innebär att framledningstemperaturen varierar lite uppåt och lite neråt kring genomsnittstemperaturen som huset behöver. Har man då termostater så börjar de stänga och strypa flödet när det går över inställd temperatur och värmepumpen kanske stannar med högtryckslarm och slår om till enbart drift med el-patronen. Det behöver vara värmepumpens inställningar som styr värmen i huset. Värmepumpar ska alltid arbeta med så låg temperatur som möjligt för att ha hög COP. Har man fjärrvärme är det en helt annan sak.
För bästa driftsekonomi så är det tre steg som man behöver gå igenom.
Steg 1:
Injustering av radiator-/golvvärmekretsen gällande förinställningen på varje radiator/golvvärmeshunt/golvvärmeslinga.
På så sätt blir det "jämn" temperatur mellan de olika rummen.
Steg 2:
Injustering av centrala reglersystemet gällande kurvlutningen och parallellförskjutningen.
Reglersystemet behöver framledningsgivare, utegivare, samt helst även innegivare som placerats optimalt.
På så sätt regleras framledningstemperaturen så att den "precis" räcker till för att ge den värme som behövs samt att framledningstemperaturen regleras efter gällande utetemperatur.
Steg 3:
Montering och injustering av termostater/ställdon på radiatorer/golvvärmeslingor.
De injusteras så att de nästan börjar strypa flödet vid normal rumstemperatur.
På så sätt så stryps flödet bara när rummet får extra värmetillförsel via extern värmekälla som tex solinstrålning.
Steg 1:
Injustering av radiator-/golvvärmekretsen gällande förinställningen på varje radiator/golvvärmeshunt/golvvärmeslinga.
På så sätt blir det "jämn" temperatur mellan de olika rummen.
Steg 2:
Injustering av centrala reglersystemet gällande kurvlutningen och parallellförskjutningen.
Reglersystemet behöver framledningsgivare, utegivare, samt helst även innegivare som placerats optimalt.
På så sätt regleras framledningstemperaturen så att den "precis" räcker till för att ge den värme som behövs samt att framledningstemperaturen regleras efter gällande utetemperatur.
Steg 3:
Montering och injustering av termostater/ställdon på radiatorer/golvvärmeslingor.
De injusteras så att de nästan börjar strypa flödet vid normal rumstemperatur.
På så sätt så stryps flödet bara när rummet får extra värmetillförsel via extern värmekälla som tex solinstrålning.
Läste inte ditt svar riktigt ordentligt, trodde du skrev om fjärrrvärme endast.J Josth skrev:I stort sett alla värmepumpar jobbar med flytande kondenseringstemperatur för att få så hög verkningsgrad/COP som möjligt. Det innebär att framledningstemperaturen varierar lite uppåt och lite neråt kring genomsnittstemperaturen som huset behöver. Har man då termostater så börjar de stänga och strypa flödet när det går över inställd temperatur och värmepumpen kanske stannar med högtryckslarm och slår om till enbart drift med el-patronen. Det behöver vara värmepumpens inställningar som styr värmen i huset. Värmepumpar ska alltid arbeta med så låg temperatur som möjligt för att ha hög COP. Har man fjärrvärme är det en helt annan sak.
Hur ska det vara där då ? Har fjärrvärme själv så därav frågan.
Har man fjärrvärme kan man använda termostaterna helt som man vill. Fast en vettig grundinställning i styrningen bör det ju vara. Fjärrvärmebolagen är bara måna om att få tillbaka en låg temperatur i returledningen och det ordnar fjärrvärmeväxlaren.
Enligt min åsikt har termostaterna med ekonomi att göra. Oftast är kurvan inte optimalt injusterad.J Josth skrev:
Klicka här för att svara
