Har en Wirsbo/Uponor GV-shunt med trasig kapillärrörstermostat.

Utbytes kostar en slant, fungerade på att byta mot en mer vanlig MMA standard kapillärrörstermostat.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/wb-reglerdel-entz-f.html

Läste på Evosense att den har en reaktionstid på 22min, vilket kändes som rätt långsamt?
https://www.mma.se/produkter/evosense-remote/
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/mma-evosense-remote-t10.html

Det jag är orolig för är att när termostaten öppnar och släpper in varmvatten så reagerar den inte och stänger vid uppnådd cirkulationstemp förrän 15-20min senare, dvs den öppnar och cirkulerar allt för mycket varmvatten i min shunt. Eftersom jag bitvis matar ut 40c tänker jag att det blir dåligt för resten av systemet.

Min måltemp på shunten är ca 26-28c, kör öppna ventiler och full cirkulation i GV.
Vill därför kortsluta med minimalt vatten från radiatorskedjan när uppnådd temp i golvet är 28c.

Kan styra med returventilen i shunten, men räcker det för att kompensera för reaktionstiden?
Alternativet är nog att byta shuntdelen till en ESBE VTA372 istället, den känns med framtidssäker för reservdelstillgången?!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.