Har en Wirsbo/Uponor GV-shunt med trasig kapillärrörstermostat.
Utbytes kostar en slant, fungerade på att byta mot en mer vanlig MMA standard kapillärrörstermostat.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/wb-reglerdel-entz-f.html
Läste på Evosense att den har en reaktionstid på 22min, vilket kändes som rätt långsamt?
https://www.mma.se/produkter/evosense-remote/
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/mma-evosense-remote-t10.html
Det jag är orolig för är att när termostaten öppnar och släpper in varmvatten så reagerar den inte och stänger vid uppnådd cirkulationstemp förrän 15-20min senare, dvs den öppnar och cirkulerar allt för mycket varmvatten i min shunt. Eftersom jag bitvis matar ut 40c tänker jag att det blir dåligt för resten av systemet.
Min måltemp på shunten är ca 26-28c, kör öppna ventiler och full cirkulation i GV.
Vill därför kortsluta med minimalt vatten från radiatorskedjan när uppnådd temp i golvet är 28c.
Kan styra med returventilen i shunten, men räcker det för att kompensera för reaktionstiden?
Alternativet är nog att byta shuntdelen till en ESBE VTA372 istället, den känns med framtidssäker för reservdelstillgången?!