827 läst ·
2 svar
827 läst
2 svar
Byta 10a till 16a. Alt komplettera med 10a
Tjo.
Köpte ett nytt badkar i dagarna då pumpen i det gamla lagt av. Det visade sig att det gamla låg på 10a, medan det nya kräver 2x10a alternativt en 16a. Kan man byta säkringen i skåpet och behålla befintligt kablage (1,5)? Eller kan man dra en till fas i befintligt vp-rör (tror det är 16mm), så att man får 2x10a?
Köpte ett nytt badkar i dagarna då pumpen i det gamla lagt av. Det visade sig att det gamla låg på 10a, medan det nya kräver 2x10a alternativt en 16a. Kan man byta säkringen i skåpet och behålla befintligt kablage (1,5)? Eller kan man dra en till fas i befintligt vp-rör (tror det är 16mm), så att man får 2x10a?
1,5 mm² fk i rör i vägg får inte säkras av med 16A. Ditt andra alternativ är en tvåfasgrupp. Det är ok på vissa villkor. Bland annat måste det vara två olika faser. Det får inte komma från två säkringar på samma fas.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 851 inlägg
Eftersom det är infällda rör så går inte 16 A / 1.5 mm² ihop. Det alternativ som är möjliga är då
- 16 A / 3 G 2.5 mm² (enfas)
- 10 A / 4 G 2.5 mm² (tvåfas)
Man behöver alltså dra om/dra nya ledningar i båda fallen.
Det ska också vara en separat gruppledning till badet så att ingenting annat berörs.
- 16 A / 3 G 2.5 mm² (enfas)
- 10 A / 4 G 2.5 mm² (tvåfas)
Man behöver alltså dra om/dra nya ledningar i båda fallen.
Det ska också vara en separat gruppledning till badet så att ingenting annat berörs.
Klicka här för att svara
