Jag återger lite fakta ur denna publikation (3/2001 finsk timmerhusindustri: Riktvärde k-värden (W/m2K) för oisolerade och tilläggsisolerade väggkonstruktioner. HS är hyvlad stock och 0 är rundstock.
Stock Isolering
mm mm
0 50 75 100 125 150
HS 70 1,28 0,47 0,36 0,29 0,24 0,21
HS 95 1,01 0,43 0,33 0,27 0,23 0,20
HS 120 0,83 0,39 0,31 0,26 0,22 0,19
HS 145 0,71 0,36 0,29 0,24 0,21 0,18
HS 170 0,62 0,34 0,27 0,23 0,20 0,18
HS 195 0,55 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17
HS 220 0,49 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
O 130 0,89 0,40 0,32 0,26 0,22 0,19
O 150 0,79 0,38 0,30 0,25 0,22 0,19
O 170 0,71 0,36 0,29 0,24 0,21 0,18
O 190 0,64 0,34 0,28 0,23 0,20 0,18
O 210 0,59 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17
O 230 0,54 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17
Jag vill bara med detta visa att endast timmerstock som isolering räcker inte till när det gäller k-värde, men, den ackumelerade effekten vid en kraftig konstruktion har i ovanstående ej tagits i beaktande
Stock Isolering
mm mm
0 50 75 100 125 150
HS 70 1,28 0,47 0,36 0,29 0,24 0,21
HS 95 1,01 0,43 0,33 0,27 0,23 0,20
HS 120 0,83 0,39 0,31 0,26 0,22 0,19
HS 145 0,71 0,36 0,29 0,24 0,21 0,18
HS 170 0,62 0,34 0,27 0,23 0,20 0,18
HS 195 0,55 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17
HS 220 0,49 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
O 130 0,89 0,40 0,32 0,26 0,22 0,19
O 150 0,79 0,38 0,30 0,25 0,22 0,19
O 170 0,71 0,36 0,29 0,24 0,21 0,18
O 190 0,64 0,34 0,28 0,23 0,20 0,18
O 210 0,59 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17
O 230 0,54 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17
Jag vill bara med detta visa att endast timmerstock som isolering räcker inte till när det gäller k-värde, men, den ackumelerade effekten vid en kraftig konstruktion har i ovanstående ej tagits i beaktande
Jag måste ju blanda in mig i leken här. Vi har ett stort timmerhus, 200kvm, som står i skogen i utanför Mora. Vintertid är det kallt som s@tan ute så isolering och värmesystem bör vara viktigt. Vi har INGA innerväggar med isolering utan bara just timmret. OK, det är ganska feta stockar 9" och den är byggd av timmermän från trakten för att klara det men bara så ni vet så går det att genomföra.
Vi kör med golvvärme plus att vi har en öppen brasa och nej, ingen kamin. Brasa ska det vara och enbart för mysfaktorn.
Vi kör med golvvärme plus att vi har en öppen brasa och nej, ingen kamin. Brasa ska det vara och enbart för mysfaktorn.
Redigerat:
Klicka här för att svara