Hej!
Jag planerar för att renovera badrummet.
Finns det något som hindrar att man har 230 v uttag samt brytare för belysning och elektrisk golvvärme inne i badrummet?
Vårt badrum är 2x3,5m ett litet badkar på tvären i ena kortänden, dörren mitt på den andra och handfat med skåp samt wc fördelat utmed ena långsidan.
Tacksam för all hjälp!
Geronimo :-?
Kravet på uttaget är att det föregås av jordfelsbrytare på högst 30mA utlösningsström.
Uttaget får inte placeras i golvet, varför man nu skulle vilja ha det där... :

Det måste också sitta utanför område 2, dvs. minst 6 dm. från ditt badkars ytterkanter, samt ha kapslingsklass IP21 för utanpåliggande eller IP20 för infällt.
Även strömbrytare och termostat för golvvärme ska vara placerat utanför område 2, som ovan, och samma kapslingsklasser.
Golvvärmen föregås också av jordfelsbrytare av olika orsaker.