Hej

Jag har precis installerat en frånluftsfläkt från Östberg med en tyristor för varvtslsreglering.

Den sitter/ligger på en hylla på vinden, ca220 i takhöjd på 2:a våningen och man hör tydligt ett elektriskt brummande som försvinner om man kopplar bort tyrisorn och kör 230v rätt in.

Kan man lägga en dämpande matta under, någon som har erfarenhet?

K
 
Det kan vara tyristoregleringsprincipen som gör att det låter om motorn.
Ofta blir det bättre om en transformatorreglering används för att styra fläktvarvtalet.
Du får då färre regleringssteg än med en steglös tyristorstyrning.
 
Hej

Ja jag är helt enig med att det är tyristorn som ör boven, det blir tyst om man tar bort den.

K
 
Klicka här för att svara