Bränt i säkringsskåp
Kan du förklara hur du får ihop att 1,5mm2 kabel i ett 230/400V system enligt nuvarande reglement klarar upp till 8,99kw?Bo.Siltberg skrev:
9 kW blir ca 13 A per fas. Det är väl ungefär vad man får köra på 1,5 kvadrat?T Talskog skrev:
Kortare sträcka fritt hängande med god kylning är det tillåtet med 16 A/11 kW
Redigerat:
Stämmer så bra, 13A är tillåtet. Lämnade på en delta koppling i mitt huvud, och 10A. Ibland tänker man fel bara.useless skrev:
Så just och just går det ju med 1,5mm2. Men de e ju roligast om all värme lämnar i bastun och inte kablaget så man kommer upp till det där sköna 100 grader 🙂
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 829 inlägg
Det går bra med en 16 A säkring också och 1.5 mm², för ledningen matar en fast ansluten utrustning utan avgreningar eller uttag. Då utgör bastuaggregatet överströmsskyddet och säkringen kortslutningsskyddet.