Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Var elektrikern säker på det? Om bastuns aggregat har en effekt på under 9 kW så duger 1.5 mm² fin-fint. Du kan ha blivit blåst på nån tusenlapp här.

Vad för slags Wago-klämmor tyckte han var fel då?
Kan du förklara hur du får ihop att 1,5mm2 kabel i ett 230/400V system enligt nuvarande reglement klarar upp till 8,99kw?
 
T Talskog skrev:
Kan du förklara hur du får ihop att 1,5mm2 kabel i ett 230/400V system enligt nuvarande reglement klarar upp till 8,99kw?
9 kW blir ca 13 A per fas. Det är väl ungefär vad man får köra på 1,5 kvadrat?
Kortare sträcka fritt hängande med god kylning är det tillåtet med 16 A/11 kW
 
Redigerat:
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 3 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
9 kW blir ca 13 A per fas. Det är väl ungefär vad man får köra på 1,5 kvadrat?
Stämmer så bra, 13A är tillåtet. Lämnade på en delta koppling i mitt huvud, och 10A. Ibland tänker man fel bara.

Så just och just går det ju med 1,5mm2. Men de e ju roligast om all värme lämnar i bastun och inte kablaget så man kommer upp till det där sköna 100 grader 🙂
 
För att VETA så måste det räknas på, för det är inte alls säkert att 13A säkring är OK på en 1,5mm2.
Utlösningsvilkoret ska uppfyllas.
 
  • Gilla
Uffe A och 1 till
  • Laddar…
A
Även belastningsförmågan. 13 A diazed kräver en ledning med belastningsförmåga på minst 14 A. Det går inte med vissa 70°c ledningar infällda i rör.
 
Det går bra med en 16 A säkring också och 1.5 mm², för ledningen matar en fast ansluten utrustning utan avgreningar eller uttag. Då utgör bastuaggregatet överströmsskyddet och säkringen kortslutningsskyddet.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
A
Ja fast vi fick aldrig något svar på hur dvärgbrytaren till bastun brunnit när bastun inte ens varit igång. Så det kan nog vara mer grejer på den gruppen ändå.
 
  • Gilla
elmont