Byggahus.se
Hej!

Jag har en frånluft Bosch 4000EW. Den ger ifrån sig väldigt mycket värme. Kurvan är inställd på:

värmesystemtemperatur 35 grader
Max framledningstemp 60 grader

fläktvarvtal på 50%.

Just nu ger den, enligt display 45 grader i framledningstemperatur och det är plus 10 grader ute.

Jag har ett 90 tals enplansradhus på 100 kvm.

optimal innetemperatur är satt till 19 grader. Det är väl 23 inne just nu.

Är det något jag kan reglera själv?
 
L
Kolla upp om växelventilen inte stänger mot VV ordentligt , om den läcker lite så tappas det av varmvatten till systemet
Går den ofta mot VV så är troligt den
Gå igenom alla temperaturer , se på VV om den varierar mycket över tid
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.